Vít Rotrekl:
Citace: Vít Rotrekl  17.01.2013, 20:38

Pokud je předřazený jisitč větší menší nebo stejné jmenovité hodnoty, než jmenovitý proud proudového chrániče, tak je to v pořádku.
Doma máte určitě nějaký jisitč, před tím kam jste ten chránič připojil...

PS: Pozor ELEKTRIKA kope :)


No jo, chybka se vloudila....Dí ka za opravu

Radim Strycharski:
Citace: David Jedinák  17.01.2013, 12:47

je před nebo za proudákem jistič, je to nutné?

Ano, je to nutné. Chránič, který nemá vestavěnou nadproudovou ochranu, jistič nenahrazuje.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: David Jedinák  17.01.2013, 12:47

Doma jsem si zapojil proudový chránič bez jističe, na internetu jsem našel schéma zapojení kde je před nebo za proudákem jistič, je to nutné?

Ano, je to nutné. Chránič nevyřeší nadproudy vzniklé přetížením. Ty mohou i zapálit, bacha na to. Mimochodem, internet není nejvhodnější místo pro získání znalostí o vyhrazených technických zařízeních (zvlášť si dejte pozor na Wiki).

Fuk Tomáš:
Citace: David Hruda  17.01.2013, 21:05

Edit: nevím, jestli tak pomalu píšu nebo pomalu přemýšlím, že mě "předepsali" dva kolegové?  :D

Prostě se o minutu dřív koukli  :)

Milan Hudec:
Existují případy vynechání jištění a bude také vše v poradku