Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
Martin Poupě:
K proudovému chrániči a možnostem zapojení: (norm)
a) pokud máte jednifázový rozvod můžete použít takzvaný kombinovaný chránič s jističem, vzhledem k tomu, že tento jistič už obsahuje nemusíte další před něj instalovat pokud není nutno omezit zkratový proud.
b) pokud máte jednofázový chránič obyčejný tak tam je nutno použít jištění před chránič o maximální velikosti jmenovité hodnoty proudu chrániče ale spíš o jeden stupeň nižší než je maximální jmenovitý proud chrániče.
c) třífázový chránič se kombinovaný nedělá vzhledem k tomu pro něj platí stejná pravidla jako pro předcházející odstavec.
Fuk Tomáš:
Citace: Martin Poupě 19.01.2013, 23:00
c) třífázový chránič se kombinovaný nedělá...
Ale dělá - např. Eaton mRB6
Milan Hudec:
Spolu s problematikou je třeba zmínit okolní teplotu jističe a také dostupnost mléčných výrobků pro uživatele vypínačú, síla v palci ruky je velice závislá na příjmu mléka, to jistě potvrdí většina judistů preferujících techniku ó soto gari
Martin Poupě:
Citace: Fuk Tomáš 19.01.2013, 23:56
Ale dělá - např. Eaton mRB6
tak to se omlouvám, já jsem něco podobného asi před časem hledal a nenašel, díky za info :)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana