Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
Pavel Horský:
Pokud jste zapojil kombinovaný chránič, tzn. s vestavěnou proudovou ochranou, pak samozřejmě jistič není potřeba, ale mám strach, že jste zapojil chránič bez této ochrany. Je zcela jistě lepší tyto činnosti nechat na odborníkovi.
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 17.01.2013, 23:31
Existují případy vynechání jištění a bude také vše v poradku
Uhlíř a spol.
...kdo má pojistky námi předepsané,
tomu se při zkratu nic nestane,
kdo si tam nastrká hřebíky,
vyhoří a začne od píky...
I když máš pravdu, před některými "šetřivými kutily" bych ji prezentoval opatrně.
Milan Hudec:
Souhlas, už mlčim
IM:
Citace: Daniel Reiský 17.01.2013, 21:04
Jak z oblibou píše jeden z kolegů. Jistič jistí, chránič chrání.
Ono to ale není zas tak úplně pravda, že? :-[
acmelektro:
Zapojit se samozřejmě dá, ale vedení by nebylo jistěno jističem proti nadproudům, což by udělal jen blázen. Ale odpovídám na vaši otázku - zapojit se dá.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana