To : Jaromír Novotný
No nedalo mito, a kouknul jsem se na ten sběrnicový systém co tam máte. Tento systém je proveden jako 3 fáze + „N“ vodič, a jako „PE“ vodič, slouží vlastní kovový obal. U sběrnicových rozvodů platí obecně, že při jeho montáži, se musí dodržet pravidla technologickéh
o předpisu výrobce. Pokud tyto pravidla firma, která tento systém montovala, a dělala to poprvé, troufám si tvrdit, že to může být na trase někde nesprávně spojené. V případě že je vlastní obal sběrnicového systému vodičem „PE“, je toto možné.
Doporučoval bych provést řádnou kontrolu správného provedení montáže.
V místě připojení napájecích kabelů AYKY 3 x 240 + 120mm2, je dle mého názoru chybné napojení jak přívodního vodiče PEN. Když jsem si zvětšil fotku, tak v podstatě, jsou přívodní vodiče „PEN“, s tou modrou návlečkou, připojeny na sběrnici „N“, a teprve od této sběrnice jsou tři vodiče připojeny na kostru sběrnicového systému, který tvoří vodič „PE“. Dle mého názoru, mělo být toto přesně opačně. Navíc, na jednom šroubu M10, je připojeno 5 vodičů 120mm2, s nalisovanými kabelovými oky. Toto je taktéž špatně.
Toto snad ani nemohla dělat elektrofirma?