Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
Radek Červený:
Projektant nemůže za povolenou svorku, ale může například za výběr rozvodnice. Do malé plastovky chce nacpat 4x16 na přívod a že tam není místo ani na ohyb vodičů nedomyslí. Takové připojení bývá často pod pnutím vodiče a spoj nebývá ideální. Podobný případ může nastat u výběru jistících přístrojů nekvalitního výrobce, byť rádoby renomované či spíše marketingově známé značky.
Časté jsou případy, kdy montér neprovede svědomitou montáž a spoje nejsou dotaženy, je víc vodičů pod jednou svorkou a pod. Pak následují nevhodné či nevhodně navržené svorky pro průřez a počet vodičů a vyjímečné nejsou ani zmíněné závady na kontaktu chrániče.
P.S: Jednou jsem čučel, jak se krásně deformovala při dotahování AYKY 4x16 v plastové přípojkové skříni od DCK svorka na PEN. Zřejmě výrobce nepočítá, že vodič PEN je třeba dotáhnout a není o průřezu 1,5 a na svorku použil místo plechu téměř alobal (zle)
Radek Červený:
Citace: Jan Alin 19.12.2012, 12:24
Můj osobní názor je, že ten kdo navrhne centrální proudový chránič je čuně.
Já bych to tak striktně neviděl. Čuně je ten, kdo to navrhne a neprobere se zákazníkem možná úskalí. Pokud ovšem zákazník tlačí na pilu a jediným kritériem je cena, není co řešit. Z pohledu bezpečnosti toto řešení vyhoví. Pokud je zákazník ochoten zaplatit pouze za Dacii, musí počítat s tím, že v ní nebude mít bezpečnost jako například v Superbu.
Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz 19.12.2012, 12:09
Možná by místo "protipožárního jističe" mohl někdo vymyslet chytrý chránič, kde by byl proudový chránič kombinovaný s nějakou napěťovou ochranou a vypínal by při "nebezpečném" rozdílu napětí mezi N a PE nebo při větším úbytku než několik V na N
Nepošleme to jako "nápad pro vývoj" třeba do Schneider Electric?
Pro začátek by stačil chránič bez kontaktu odepínající N.
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 19.12.2012, 12:35
Pro začátek by stačil chránič bez kontaktu odepínající N.
Za jistých okolností by to něco kladného mohlo přinést.
Na hledání případné závady trochu komplikující.. .
Jan Alin:
Jak se hezky ozvali ti, kteří to tak běžně kreslí. :D :D
Radek Červený to vystihl dobře. Pokud je zákazník seznámen s rizikem a rozhodne se svobodně že to riskne, budiž. Jen je třeba mu prozradit, že každý kontakt jednou selže, je to jen otázka času. Při výběru toho nejlevnějšího materiálu je to pak velice reálné.
Centrální chránič který nerozpíná kontakt N by byl z hlediska bezpečnosti určitě lepší volbou.