Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
Dodo33:
Môže povolený "N" vodič na prívodnej svorke hlavného prud.chrániča (svorka evidentne opálená, natavený plast okolo) spôsobiť "odpálenie" indukčnej platne v kuchyni a niekoľkých domácich spotrebičov_ (kávovar, 3x satelit)?
Jiří Schwarz:
Bohužel ANO
- přerušováním přívodu pro některé spotřebiče se spínaným zdrojem může dojít k opakovanému "rozhození" výstupního napětí, aktivaci ochranných obvodů a to může zdroj zničit
- rozpojením středního vodiče se může potenciál N vodiče vlivem většího zatížení "posunout" směrem k potenciálu jedné fáze, v extrému se může stát, že silný spotřebič na jedné fázi "spojí" N vodič s L a na zbývajících fázích se objeví místo fázového napětí 230V napětí, která se bude blížit sdruženému (až 400V).
To běžné spotřebiče nemohou vydržet!
Radek Červený:
Bohužel ano. Jedná se o poměrně častou závadu a velmi nebezpečnou v síti TN-C. Tato závada se vyskytuje v instalacích, které nejsou udržovány nebo v instalacích, které byly realizovány bastlířem ( rozumějte i elektrikářem ) , který nedokáže vyhodnotit rizika při navrhování konstrukce rozvaděče a není schopen svoji práci odvést svědomitě.
Jan Alin:
Ano.
V případě způsobené škody se obraťte na projektanta který to takhle nakreslil a požadujte náhradu škody. Jedna porucha by obecně neměla způsobit nebezpečnou situaci.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Radek Červený 19.12.2012, 10:40
Bohužel ano. Jedná se o poměrně častou závadu a velmi nebezpečnou v síti TN-C.
Pro vodič N se totéž týká i sítě TN-S. Jenom je tato závada nebezpečná pro spotřebiče, nikoliv pro obsluhu jako v síti TN-C.
Citace: Jan Alin 19.12.2012, 11:36
Jedna porucha by obecně neměla způsobit nebezpečnou situaci.
Jak chcete zajistit, aby porucha vodiče N nebo PEN nezpůsobila nebezpečnou situaci? Jako projektanta mě to docela zajímá.