Jak zapojím starý napěťový chránič do soustavy TN-C?

<< < (5/6) > >>

Miroslav Janča:
Napěťové chrániče se používaly v době, kdy se proudové ještě nevyráběly. S ohledem na nutnost samostatného uzemnění bylo jejich použití omezené, jen u pojízdných a převozných prostředků, kde neživé části jsou izolované od země. Ochranné kolíky zásuvek byly spojeny na ochrannou sběrnici, která byla spojena přes cívku chrániče na zem. Chránič vypínal při napětí menším než 24V proti zemi.
Použití starého napěťového chrániče do nové instalace bych moc nedoporučoval. Při jeho stáří, tipuji 35-40 let, bych si nebyl jist jeho vypínací dobou. Tuším, že požadavek na vypínací čas byl do 0,2 s.

Jiří Schwarz:
Citace: Jiří Kubík  24.11.2012, 13:21

Aby bylo jasno.

A když vezmeme jak by to dnes asi mělo být - ať už je tam TN-C nebo je to za přechodem na TN-S, cosi nám normy doporučují ohledně hlavního ochranného pospojování a v tom okamžiku už je trochu složitější tahat si "pomocnou zem" v lepším případě na druhý konec zahrady, v horším až "někam za vesnici",  protože sousedův domek může mít HOP, hromosvod,... spojený s PENem!

Oldřich Morávek:
S napěťovým chráničem jsem se setkal jen jednou, v otázce u zkoušek.
Ale nějal mi uniká důvod, proč by hlídání hladiny napětí na kostře zařízení nemělo fungovat, nebo mohlo být nebezpečné?
Prosím o vysvětlení

Hugo K.:
Napěťovému  chrániči stačí  zem asi do 200 Ohm, na to postačí prakticky  trubka zatlučná do země, snad s vyjímkou písku.
Naopak je problém s odizolováním chráněného předmětu od země.
Postavíte si míchačku na mokrý trávník a uděláte dva paraelní odpory.
Jeden kostra míchačky-zem, druhý kostra míchačky-chránič-zem.
A  napěťovým chráničem tečou hausnumera.
On je to sice napěťový chránič ale těma cívečkama co vybaví mechanismus stejně musí téci proud, závislý na velikosti napětí na neživé části chráněného předmětu.
 U maringotky na gumových kolech je to brnkačka.

Jiří Kubík:
Citace: Hugo K.  24.11.2012, 19:51

Napěťovému  chrániči stačí  zem asi do 200 Ohm, na to postačí prakticky  trubka zatlučná do země, snad s vyjímkou písku.

K výbavě těchto zařízení patřil i cca 80 cm dlouhý hliníkový kůl se závitem a páka na snadnější vrtání.
Zem pro chránič jsme si tím vytvořili a nemuseli jsme ji odnikud tahat.
Slouží samozřejmě pouze pro cívku chrániče a s napájeným rozvodem nemá nic společného.
Připojovala se na něj přes chránič pouze kostra chráněného zařízení.
K napájenému zařízení vedl  čtyřžilový kabel a bylo někdy i desítky metrů vzdáleno.
Že by se to dnes dělalo jinak ?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana