Jak zapojím starý napěťový chránič do soustavy TN-C?
Colejek:
Jde ještě nějak zapojit napěťový chránič do starší stávající soustavy TN-C?
Jaroslav Mrázek:
Pouze jako integrovaný v zásuvce a to pro každou zásuvku samostatně. Na začátek obvodu do rozvaděče ho vložit nelze.
Oldřich Morávek:
tazatel se ptal na napěťový, nikoli na proudový chránič.
Funkčně v tom nevidím problém.
Lukáš Rotrekl:
Abych řekl pravdu, musel jsem se podívat na princip napěťového chrániče, protože odpověď p. Morávka mě dost překvapila a znejistěla....
Jak bude v TN-C fungovat? Jen jako jistič, pokud bude vybaven proudovou spouští nebo pro individuální spotřebiče.
Správnější odpověď je ta od. p. Mrázka, ale ta je zase nezrealizovate lná....
Jiří Schwarz:
Při požadavcích na uzemnění a pospojování v síti TN je problém z realizací "nezávislého" uzemnění pro získání "referenční země", bez které je napěťový chránič v podstatě "na nic"!
Pokud chce tazatel opravdu něco udělat pro bezpečnost, lépe by bylo přemýšlet a "minimalizaci rozsahu sítě TN, hned za měřením vytvořit síť TN-S, na zásuvkové okruhy doplnit proudové chrániče...
Jenže k tomu je třeba vyměnit rozvody za "třídrátové" a to už je dost radikální zákrok.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana