Jak zapojím starý napěťový chránič do soustavy TN-C?
Jiří Schwarz:
Citace: Jiří Kubík 24.11.2012, 20:27
...
Zem pro chránič jsme si tím vytvořili a nemuseli jsme ji odnikud tahat.
...
Jenže aby chránič fungoval a smysluplně "pomáhal", musím mít k dispozici potenciál tzv. "referenční země"!
Představte si toto:
- domek, který je na konci vedení, daleko od posledního uzemnění sítě TN, domek má vlastní uzemnění, které je spojené s PEN.
- dám si napěťový chránič, zem nebude dostatečně "oddělená" od přizemnění sítě sítě (uzemnění u domku, připojené na PEN)
- dojde k poškození PENu na přívodu k domku. PEN bude mít potenciál "podobný potenciálu místní země", je celkem pravděpodobné, že na chrániči nebude dostatečné napětí aby zareagoval, ale bude to bezpečné, nemůže se mi tam objevit někde něco nebezpečného?
Pokud by to byla síť TT, kde nebudu mít PEN, ale jen N v přívodu a budu mít "místní zem" přivedenou na chránič, už se to bude chovat trochu jinak...
Síť TN je postavena na jiných principech ochrany a napěťový chránič byl určen především pro ochranu v sítích TT
Jiří Kubík:
Napěťový chránič slouží pouze k tomu, aby v případě, že se na vodivé části proti zemi
IZOLOVANÉHO elektrického zařízení, kterého se někdo může dotknout, vyskytne při
poruše nebezpečné napětí, toto zařízení odpojil v předepsaném čase.
Neboli - jakmile se mezi izolovanou kostrou a místu kde se člověk dotýká nohama země objeví určité napětí,
projde cívkou proud, ta přitáhne a spojený spínač odpojí zařízení od všech možných zdrojů napájení.
Používat něco takového v domovním rozvodu považuji dneska za šílené.
Ale u mobilních zařízení to funguje od nepaměti.
Jiří Schwarz:
Citace: Jiří Kubík 24.11.2012, 13:11
...
Elektrocentrál y byly TN-C, tenkrát se o nějaké S vůbec neuvažovalo.
...
Toto prohlášení hraničí s trestným činem "pokus o zabití elektrickým proudem"!
Elektrocentrál a s výstupem TN-C by musela být již podle 33 2000-4-41, 34 1010 znala ochranu nulováním (v podstatě TN) nebo ochranu zemněním (TT).
A podle 33 2000-4-41 byste asi normální mobilní centrálu nedokázal uzemnit tak, aby splnila požadavky na uzemnění PEN vodiče v síti TN!!
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana