Je nutná "chytrá" kompenzace asyn generátoru pro MVE?

<< < (4/6) > >>

Petr Petr:
Myslel jsem spíš to rozdělení na odběr/dodávku s odlišným charakterem.

Fuk Tomáš:
Citace: Petr Petr  23.11.2012, 10:22

...v návrhu  smlouvy je to rozděleno, na dodávku a odběr, kdy odběr je 0,95 až 1 ind a dodávka je 0,95 až 1 kap.
Na tom není nic divného, že v motorovém režimu to má indukční účiník (síť "táhne" motor za sebou),  a v generátorovém režimu kapacitní (generátor "tlačí" síť před sebou).

dolac:
Citace: Rozmahel Vladimír  23.11.2012, 08:25

Nechci se přít, ale kapacita je od školy u mne zafixovaná jako kondenzátor.

Ja sa s vami nepriem, v podstate uvažujete správne, avšak pozrite sa na to inak.
Účinník má indukčný charakter, aj preto, že sa prúd opozďuje za napätím (indukčná záťaž).   
Kapacitný charakter má účinník ak prúd predbieha napätie (kapacitná záťaž)
Ak si však vezmete zdroj, smer prúdu sa vám otočí o 180 stupňov, a to čo meškalo bude teraz predbiehať a to čo predbiehalo, bude teraz meškať.
U prekompenzovan ého asynchrónneho stroja bude prúd meškať za  napätím, jeho účinnik teda bude mať indukčný charakter. Aj keď je k zdroju zapojená väčšia kapacita ako je potrebné pre budenie asynchrónného generátora.

Veľmi dobré a názorne to uviedol i kolega Tomáš Fuk v predch. príspevku.   

Text vo vami uvedenej bakalárke predsa uvádza to isté, čo stále tvrdím, citujem:
"vyžaduje sa aby aby generátor dodával do siete činný výkon v rozmedzí induktívneho účinníka cos fi=0,85 až 1 (dodávka jalového výkonu)"
..a jalový výkon vám predsa dodá v sieti pripojená kapacita. Napriek tejto kapacite bude mať zdroj induktívny účinník.

Citace: Rozmahel Vladimír  23.11.2012, 08:25

V praxi to znamená, že distributor chce, aby v generátorovém režimu bylo raději "mírně překompenzován o" než aby byla síť zatěžované odebíranou jalovinou. Alespoň tak to chápu já.
Přídám výsek bakalářky.

U veľkých zdrojov, kde sa využívajú predovšetkým synchrónne stroje sa vo všeobecnosti vyžaduje určitá dodávka jaloviny. Nie je to však pravidlom. Distribútor podľa miestnych podmienok môže stanoviť stanoviť iné podmienky. Prekompenzovan á sieť môže často krát narobiť viac problémov ako nedokompenzova ná.

Rozmahel Vladimír:
Citace: dolac  23.11.2012, 23:22

Ja sa s vami nepriem, v podstate uvažujete správne, avšak pozrite sa na to inak.
...Ak si však vezmete zdroj, smer prúdu sa vám otočí o 180 stupňov, a to čo meškalo bude teraz predbiehať a to čo predbiehalo, bude teraz meškať. ...
To ano, ale otočí se pouze činný výkon. Jalová energie teče stále stejným směrem ze sítě do motoru. A je induktivní.

dolac:
Citace: Rozmahel Vladimír  24.11.2012, 08:55

To ano, ale otočí se pouze činný výkon. Jalová energie teče stále stejným směrem ze sítě do motoru. A je induktivní.

Áno, to máte pravdu, problém je však v tom, že sa stále na to pozeráte iba z pohľadu spotrebiča. U zdrojov je však zaužívané, že ak zdroj dodáva do siete jalovinu, ktorú potrebujú niektoré indukčne spotrebiče pripojené v sieti, hovoríme, že zdroj má indukčný charakter pri dodávke. Takúto jalovinu vie dodať mierne prebudený synchrónny generátor, alebo kapacitami prekompenzovan ý asynchrónny generátor. Je to naozaj iba vec definície.
Ak by ste sa na zdroj pozeral ako na spotrebič, musel by ste povedať, že zdroj má záporný činný výkon, že? Videl ste na nejakom zdroji uvedené, že má výkon P= -100 kW? 

Treba sa na to pozerať tak, že nie sú dve jaloviny, indukčná a kapacitná, ale iba jedna, ktorá tečie buď jedným smerom, alebo druhým. Charakter učinníka bude daný iba tým, či prúd predbieha alebo mešká za napätím.