Je nutná "chytrá" kompenzace asyn generátoru pro MVE?
dolac:
Citace: Petr Petr 26.11.2012, 09:30
Elektroměr měří a zaznamenává jalovinu pro každý kvadrant zvlášť. Jak to pak vyhodnocují, to už netuším.
Áno, elektromer meria 4 jaloviny, resp. lepšie povedané meria ich vo všetkých 4 kvadrantoch zvlášť. Z nameranými hodnotami sa potom nakladá tak ako je potrebné. Napríklad:
v I.Q. sa počíta účinník a v prípade jeho prekročenia sa platí prirážka úmerná odobratému činnému výkonu.
v IV.Q. sa platí prirážka za každý KVAr nevyžiadanej jaloviny.
v II.Q a v III.Q. záleží od podmienok stanovených v zmluve o dodávke elektriny. A aj keď sa to zdá paradoxné, niekedy sa na tieto hodnoty vôbec neprihľadá.
Petr Petr:
V podmínkách jsem našel tabulku s poznámkou jak se na to "koukat" - preferují jednotně "spotřebičovou orientaci" - viz příloha.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana