Vypínací versus podpěťová spoušť
Josef Nosek:
Ovládací obvod je jištěný, při zkratu vypne jistič. Při odaretování stop tlačítka nedojde k zapnutí, musí se zapnout zapínacím tlačítkem. Je to běžné zapojení stykače.
Štefan Beláň:
To: Nosek,
stále mi není jasné, jak vyřadíte z funkce časové relé, aby nedošlo k samovolnému zapnutí stejně, jako při výpadku elektřiny ? Možná dalším kontaktem v tlačítku ?
To schéma by mne opravdu zajímalo.
Josef Nosek:
Časové relé je stále pod napětím, sepne jen když se vypne a opět zapne napájení. Kontakt je paralelně k zapínacímu tlačítku. Když je stop tlačítko vypnuté, nemůže časové relé sepnout stykač.
Tomáš Novotný:
Teda fakt nevím :-)
Snažím se to představit a nic jiného mě nenapadá, než že po odaretování (na tu jsem předtím úplně zapomněl) stoptlačítka může dojít ke spuštění nejenom zapínacím tlačítkem ale i kombinací výpadek - obnovení napájení.
Tak už nás nenapínejte ...
Miroslav Nyč:
Abych pravdu řekl, začínám tomu nerozumět. Také bych se přikláněl k tomu, abyste zveřejnil ovládací schéma.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana