Miroslav Nyč:
V žádném současně platném předpisu jsem nenašel jednoznačně předepsané zapojení tzv. CENTRAL STOPU bezpečnostího vypínání.
Mám tím na mysli použití vyrážení nebo podpěťové spouště. Obojí má své výhody i nevýhody. Může někdo podat konkrétnější zdůvodnění toho kterého zapojení?

Josef Dolejšek:
Norma ČSN EN 60204-1 (platí pro pracovní stroje) nezná pojem "Centrál stop",  ale mluví o tzv. "nouzovém zastavení či "nouzovém vypnutí". V článcích 10.7 a 10.8 této normy se praví, že přístroje nouzového vypnutí musí mít funkci nuceného rozpojení (tj. funkční musí být klidový = vypínací kontakt vypínacího tlačítka). Z toho vyplývá nutnost použití podpěťové spouště.
Pracuji ve velkém průmyslovém podniku, kde o nějaký krátkodobý pokles napětí není nouze. Z toho důvodu jsou u provozáků podpěťové spouště mimořádně neoblíbené. Řešíme to tedy tak, že u jednotlivých pracovních strojů používáme podpěťové spouště, ale u napájecích (hlavních) rozvaděčů výhradně spouště vypínací.

Miroslav Nyč:
Po odpovědi p. Dolejška je nám strojní zařízení jasné. To konkrétně řeší ČSN EN 60204-1.  Ale co ostatní zařízení napájené el. proudem, které je nutno vypnout v případě nebezpečí?

Otázka pokračuje: Řešme nyní zařízení ve smyslu čl. 464. Podpěťová spoušť je velice nevýhodná. Důvody  si uvědomujeme. Existuje však ještě jiná možnost než ta, kterou uvedl p. Dolejšek pro dílny a např. i pro velkokuchyně, kotelny, staveništní zařízení, velké obchodní domy?
Čistě teoretická úvaha - co když předřazené jištění v ovládacím obvodu z nějakého důvodu vybaví? Pak by tlačítko "CENTRAL STOP" (správně tlačítko nouzového vypnutí) ve spojení s vypínací spouští nereagovalo. Chtěl bych, abyste mi pomohli navrhnout zařízení, které by bylo finančně nenáročné a přitom spolehlivé.

Josef Nosek:
Norma ČSN 33 2000-5-537 předepisuje použití rozpínacích kontaktů pro dálkové vypínání. Čl.537.4.3 : Pokud je to prakticky možné volí se pro nouzové vypínání ručně ovládané spínací přístroje přerušující hlavní obvod. Jističe, stykače apod.,  které jsou ovládány dálkově, musí vypínat při ztrátě napětí na cívkách nebo musí být použito jiného způsobu, kdy porucha vede k bezpečnému stavu zařízení.
Toto předepisuje norma která platí již asi 8 roků.
Pokud je zařízení vypínáno stykačem, je možné k sepnutí stykače po výpadku proudu použít časové relé, které při obnovení dodávky proudu pošle impuls na stykač a ten sepne. Viděl jsem to již v několika rozvaděčích u kotelen a několik roků to funguje.

Miroslav Nyč:
(poklona)  za odpověď. Upřesňuji: 33 2000-5-537: 02/2001

To časové relé je výborný typ. Já jsem doposud upředňostňoval nějaký nezávislý zdroj, např. akumulátor, avšak ten vyžaduje pravidelnou údržbu a navíc ten jisticí prvek ovládacího obvodu tam stále musí být.