Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
Milan Hudec:
Citace: Zdenek Rajmont 26.08.2012, 15:15
Malý server, dva switche a pár "krabiček" (Wifi router, Voip adaptér ...) a musím to jistit "hřebíkem".
Char. "D". Cokoliv jiného při opětném "nahození" rozvodné sítě po poruše vypadlo.
Přitom stačí vložit cca10m úhledně stočené prodlužky :)
Jirka Š. Svejkovský:
Ještě, když jsem měl pod stolem bednu, stávalo se mi občas totéž. Najednou nastartoval zdroj v PC, dva monitory, router, NAS a tiskárna. Vyřešil jsem to tak, že jsem je rozdělil na 2 pejsky s vypínačem. Takže nejdřív najelo PC s jedním monitorem a pak ostatní.
Dneska mám na stole noťas, takže problém se nekoná, protože staruje pouze jeden monitor a router. Tiskárnu a NAS nechávám spát.
Jistič charakteristik y D za chráničem je z hlediska bezpečnosti přijatelný. Jenom bacha na selektivitu. Jistič 16A/D reaguje na zkrat až při dvojnásobném proudu, než jistič 25A/B před elektroměrem. Takže je pak celkem jasné, který jistič při větší šlupce zareaguje dřív.
Roman-W:
Myslím že bude nejlepší volba 10A ted ale otázka zda B nebo C
Jinak díky všem za reakce ;)
Daniel Hudzík:
Citace: Roman-W 26.08.2012, 15:57
Myslím že bude nejlepší volba 10A ted ale otázka zda B nebo C
Jinak díky všem za reakce ;)
Aky mate hlavny istic? C10 moze byt problem z hladiska dodrzania impedancie a selektivity
Vít Rotrekl:
To Hudzik: Myslim ze s tou selektivitou v bytech jsme to tu uz resili s tim ze je to oblast Sci-fi. Co se tyce imprdance, tak tazatel pise ze je okruh za chranicem, takze ho nejak moc zasadne nemusi trapit.
To tazatel: pokud trvate na samostatnem jisteni PC zasuvek pro jeden PC a jeden dva monitiory plus nejaky kravinky okolo, tak C 10A bude v pohode.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana