Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
Roman-W:
Na jaký proud by měl být dimenzovaný jistič pro počítačovou sestavu se zdrojem 650W +LCD a reproduktory? Jaká by měla být charakteristik a jističe když v počítači i LCD je spínaný zdroj, jedinný transformátor je v reproduktorech . (char. C ?)
Daniel Hudzík:
V podstate je to velmi jednoduché
- zistím si parametre siete "pred" ističom (impedanciu siete)
- správne zvolím prierez vedenia ku zásuvke podla predpokladanej zataze, vzhladom na dlzku a ubytky
- na základe predoslych vypoctov sa dopracujem aj ku správnemu ističu
- zvazim nutnost pouzitia RCD, podla kvalifikacie obsluhy, prisposobim tomu znacenie zasuvky a zvazim xy dalsich veci
- na záver cele toto dielo zrevidujem/necham zrevidovat
František Šohajda:
Proč char. "C"?
Má počítač motor, nebo velké trafo ? Tady "C" nic nevyřešíte..
(používat jen "selský" rozum.......) ;)
Milan Hudec:
Spíše bych se zabýval charakteristik ou/typem PCH.
Obdobný případ jsem řešil 13C/1 jističem + 0,03mA PCH 16A, G, A.
Daniel Hudzík:
Citace: Milan Hudec 26.08.2012, 14:53
Spíše bych se zabýval charakteristik ou/typem PCH.
Obdobný případ jsem řešil 13C/1 jističem + 0,03mA PCH 16A, G, A.
Pri vacsom pocte spinanych zdrojov moze byt pouzitie RCD problemom. Pre IT rozvody nie je ich pouzitie nutne (pokial nehrozi ze si do oznacenej zasuvky upratovacka vo firme strci vysavac)
Navigace