Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?

<< < (7/15) > >>

Jiří Mudra:
Citace: Pavel Rous  17.08.2012, 15:38

Pokud vezmu vaši odpověď do důsledku, tak bychom museli všeobecně zakázat použití nepřerušitelný ch zdrojů UPS, protože ty ve své podstatě dělají naprosto přesně to, o co se pokouším.


UPS jsou zálohové zdroje, které přepnou (mechanicky) na bateriový provoz v případě výpadku sítě (mají tedy např. menší problém s obloukem na kontaktech). Nemluvě o "lepší" verzi, kdy je uspořádání UPS usměrňovač-ss část-střídač (tuto variantu produktu vám nabízel kolega Liskar).

Vy se naopak pokoušíte přepínat spotřebič mžikově mezi distribuční soustavou a Vaším systémem. Tedy musíte vyřešit oblouk na kontaktech, který tam vznikne. Zde jako nejlepší (domácí) řešení vidím návrh kolegy Václava3: jednopólová relé se zpožděním (konkrétně pro lednici, kde je zpoždění vhodné už kvůli rozběhu kompresoru).

Ján Garaj:
Uvedené téma je veľmi jednoznačné,len si treba uvedomiť,že v tomto prípade VTZ elektrika, neplatí "co není zakázáno je dovoleno".Nedá sa na to pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Ostrov-ostrovný systém, ako celok je systém v ktorom ani náhodou, nehodou nevpustíte niečo mimo Vášho rozvodu.Neohro zíte nikoho mimo seba.Vy môžete byť v tomto prípade stíhaný len za prípadné ohrozenie toho kto sa pohybuje vo Vašom objekte - obvode. Vyrábate predsa elektriku opäť pripomínam ona naozaj aj zabíja. Poloostrov klasický, teda opäť vyrábam len pre seba v obvode, ktorý  nemôže a ani nesmie akokoľvek ovplyvňovať iné rozvodné siete, len v mojich rozvodoch sú niektoré obvody riešené tak, že tieto obvody raz napájam z fotokolektorov a raz z rozvodnej siete.Neviem vám zapojenie vysvetliť odborne, to vám vysvetlujú kolegovia. Ja sa tejto problematike venujem už niekoľko rokov ako lepší laik, bývalý priemerný alebo lepší priemer elektrikár.Ani v tomto prípade nesmiete pustiť do rozvodnej siete ani Ampér,volt.Je to aspoň trošku jasné? Vy si chcete kúpiť pneumatiky 18 palcov a nasadiť ich na disky 17palcov.To je o tej chladničke novšej alebo novej.Nasadiť to dokážete ale tá jazda a kto vám to dovolí a ak niečo vyvediete iným.Naštartov anie chladničky-kompresora je naozaj náraz, s ktorým treba uvažovať.O tom, že vám energetici vypnú sieť, skoro kedy chú sme tu už tiež diskutovali.Te n lepší prípad je, ak to včas oznámia.Nabite baterky a chladničku v tie časy zapnite na kolektory.Tie sřídače,meniče sú už naozaj tak kvalitné,niektoré, že pokles napätia  alebo nábeh siete dokážu zaregistrovať a potom treba buď manuálne prepojiť systémy,jeden odpojiť a po časovom úseku druhy zapojiť.Alebo tie kvalitnejšie, budú dobíjať automaticky baterky a chladnička pôjde stále na baterky cez menič.Mám skoro taký menič.Beží celkom spoľahlivo.Nek upoval som so sinusovým priebehom nakoľko až takú kvalitu nepotrebujem.K rbové čerpadielko si občas povrčí ale to je v kotolni a nikoho neruší. 

Milan Hudec:
Pouze bych dodal źe rele mus být vhodné s ohledem na přepéťovou kategorii mista jeho instalace což v této diskuzi navrhované výrobky nemusi splňovat

Pavel Rous:
Citace: Jiří Mudra  17.08.2012, 17:21

UPS jsou zálohové zdroje, které přepnou (mechanicky) na bateriový provoz v případě výpadku sítě (mají tedy např. menší problém s obloukem na kontaktech). Nemluvě o "lepší" verzi, kdy je uspořádání UPS usměrňovač-ss část-střídač (tuto variantu produktu vám nabízel kolega Liskar).

Vy se naopak pokoušíte přepínat spotřebič mžikově mezi distribuční soustavou a Vaším systémem. Tedy musíte vyřešit oblouk na kontaktech, který tam vznikne. Zde jako nejlepší (domácí) řešení vidím návrh kolegy Václava3: jednopólová relé se zpožděním (konkrétně pro lednici, kde je zpoždění vhodné už kvůli rozběhu kompresoru).


Ano u UPS přepínáte do funkce měnič při výpadku sítě, většinou. Pokud se nejedná o vyrovnání přepětí nebo naopak poklesů. Tam přepínáte při přítomném napětí sítě, stejně jako já.

Při ukončení provozu na měnič ale přepínáte při přítomnosti obou napětí (měnič v UPS není nikdy vypnut protože by nestihl při výpadku nastartovat).

Takže ve výsledku musejí návrháři UPS řešit problematiku oblouku naprosto stejně jako já. Já bych tedy řekl, že ta situace při použití UPS není jednodušší, myslím, že je stejná. Jediné plus možná mají, že většina aplikací UPS je na neindukční zátěže. Vtom to mají jednodušší rozhodně, protože při jejím rozpojení nevznikne impulz.

raj:
Citace: Pavel Rous  17.08.2012, 13:25

Jak už jsem ale psal, cpát přebytky do lednic je asi nejhorší zoufalá varianta. Jediná omluva, kterou pro to mám je záchrana potravin, obzvláště teď v létě. No ono taky přebytky jsou většinou jen v létě. V zimě zmrazené potraviny prostě vyhodím ven na sníh a nic se jim nestane :)

Čili ono je to s tou volovinou relativní, jako ostatně všechno...


A co když slunce překryje mrak?  ;) Relé se ucvaká a kompresor z toho bude mít depresi ...
To bych to celé raději připojil do sítě, hlídal směr výkonu za elektroměrem a reguloval jej solárním měničem na nulu ...
Přebytky do sítě prostě nebudou ...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana