Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?

<< < (4/26) > >>

Štefan Beláň:
Citace: Jaroslav Hasala  01.08.2012, 06:45

Vážení kolegové, jak se stavíte k otázce pospojování vodovodních baterií?


Je to naprostý nesmysl a přežitek z dávných dob, kdy byly instalace z Al vodičů, s kombinovaným ochranným vodičem PEN a s mnoha vodivými částmi různých potenciálů.
V dnešní době, kdy se provádí hlavní pospojování, instalace mají rozdělený vodič PE a N, a podstatná část rozvodů médii je z nevodivých materiálů, požadavek projektanta vůbec nechápu. (fool)
Docela by mne zajímalo logické zdůvodnění, jaký předpis to vyžaduje a jaké riziko toto připojení baterii k pospojování řeší. ::)

Daniel Hudzík:
Ked sa zacnu pospojovat klince pod obrazmi.. asi vratim vyhlasku

Rozmahel Vladimír:
Je to už pár let, byl jsem přivolán na závadu: Kope voda v bytě panelového domu. Fázovka na vodě svítila naplno. Zjištěná závada, upálený PEN na elektroměru. Cokoli vodivého přebíralo funkci vodiče PEN v daném bytě. Zřejmě z důvodu nedokonale vodivých spojů potrubí vody docházelo k úbytkům napětí, které byly citelné pro člověka. Brnění cítili i sousedi přes jádro.

Jaroslav Hasala:
K situaci : jde o panelový dům, kde dochází k postupné rekonstrukci všech bytových jader.
Elektroinstala ce v jádrech je kompletně rekonstruována .
Vodovod, včetně stoupacích vedení je v plastu.

Radim Strycharski:
Citace: Jaroslav Hasala  02.08.2012, 06:44

K situaci : jde o panelový dům, kde dochází k postupné rekonstrukci všech bytových jader.
Elektroinstala ce v jádrech je kompletně rekonstruována .
Vodovod, včetně stoupacích vedení je v plastu.

Zeptal bych se projektanta, proč neprojektuje podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Mělo by platit obecně, že pokud projektant chce více než jen normové minimum, měl by svůj požadavek v projektu srozumitelně zdůvodnit. Náklady jsou "až" na prvním místě.