Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?

<< < (4/10) > >>

Jan Alin:
Citace: Milan Illek  22.07.2012, 19:12

S tou 1,5 ...uveďte to do revizní zprávy.
 ;D


Klidně uvedu ale bude záporná  ;D.

Ta 1,5 je ověřena v praxi. Kolega přišel po roce a kousek provozu nového domu při opravě na to, že objekt zůstal připojen provizorním kabelem 5x1,5 který použili při zkoušení jestli všechno funguje. Pak došel ten správný kabel, natáhli ho a nikdo to nepřepojil. Tak to potichu přepojil potom, ale té 1,5 nic nebylo a vzhledem k tomu že byla zapojená jako "žmolek" ve svorkách určených pro 25ku dokonce i ty svorky byly v pohodě.  :)

Milan Hudec:
Pouze bych upozornil, že ona 2,5 platí pro třífázové okruhy, a to ještě soustavy TN-S, rozhodně nejsem zastánce 1,5 k zásuvkám při jištění 16A, leč normu bych neporušil.

Miroslav Minařík:

Svým způsobem již nudné téma.
Pánové příští test uděláme na zatížení 1,5 a 2,5.
S měřením teploty.
Zdenku potřebuji tvé trafoooooo!

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  22.07.2012, 13:03

...kolik z vás by si ještě trouflo bez Sichru ...

A Sichr je taky "český"...
O co z řady 33 2000-XXXXX v orignálu, který by měl platit i v Německu, se opřít. Víme jestli němci všechno převzali?

IM:
Citace: Milan Hudec  22.07.2012, 20:32

Pouze bych upozornil, že ona 2,5 platí pro třífázové okruhy, a to ještě soustavy TN-S...

Chtělo by to vždy uvést zdroj informace.  ::)