Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?

<< < (10/10)

pegas100:
Vedení zásuvek se jistí jističi nebo pojistkami nebo jiným jisticím prvkem čsn 332130 čl.5.3.10, ale tabulka 6 je nadepsaná pro jističe ?

Milan Hudec:
To Alin a V.3.
Provedl jsem dle Vašich instrukcí pokus s peřinou (pod duchnou klubíčko cca.8m)
4hodiny, dva přímotopy, proud 17A.

teplota pláště max 41st
teplota izolace vodičů max 45 st
teplota holého vodiče 46 st

P.S. až se potkáme, mám u vás hrnec ledový tříště (dance)



Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  26.07.2012, 16:47

...
Ještě situaci rozvinu:
V normě bude fatální chyba, zhotovitel provede instalaci dle tohoto poleteného požadavku, RT vydá kladný závěr s tím, že instalace je O.K. jelikož odpovídá nejnižšším požadavkům normy, norma bude poté opravena a při další revizi dostane od RT instalace "červenou",  jelikož ohrožuje bezpečnost.
Kdo bude v tomto případě zodpovědný a hlavně zaplatí předělání/opravu?
...

Co by na to asi řekli právníci, soudní znalci,...
Když to bude norma z řady 33 2000-xxx, provedu pravidelnopu revizi podle normy platné v době uvedení zařízení do provozu. Nebo musím podle nové?
Je "správnější" natvrdo napsat, že to nevyhovuje, nebo je "správnější" napsat, že to sice vyhovuje normě, podle které se to postavilo, ale podle nejnovějších poznatků by bylo vhodné to předělat?