Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?

<< < (7/10) > >>

Tom Macků:
Citace: Josef Satrapa  18.07.2012, 08:36

Buď nemáte ŘG nebo naopak máte velké štěstí...
podle mých zkušeností - jakmile je potřeba pro podobnou akci dohoda a spolupráce 3 a více vlastníků, je projekt předem odsouzen k nerealizaci.

8) Přesně o tom je tento typ diskusí a hledání nejlepšího možného z blbých řešení.  8)

Tom Macků:
Citace: Jiří Schwarz  18.07.2012, 09:51

Vy už máte souběh 3 poruch.
Udělat něco absolutně odolným a bezpečným nejde!

Reagoval jsem na pana Beláně - píše, že je za každou cenu nutné přizemnit PE.

Štefan Beláň:
Citace: Tom Macků  18.07.2012, 11:04

Reagoval jsem na pana Beláně - píše, že je za každou cenu nutné přizemnit PE.


Po přečtení této diskuze budete asi moudřejší: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1561.0.html

Přikládám ještě schéma z jiné diskuze.

Tom Macků:
Citace: Štefan Beláň  18.07.2012, 22:31

Po přečtení této diskuze budete asi moudřejší: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1561.0.html
Přikládám ještě schéma z jiné diskuze.

Vřelý dík!! Vidím, že každá diskuse je plodná  :)

Hugo K.:
Vznesu naprosto kacířský dotaz.
Co je špatné na následujícím ?

Síť TN-C provedena v Cu? Při troše péče,bezproblémová.
Kolik je v řadové garáži zásuvek? Dvě? Co do nich zapojí? Možná 1x za měsíc vysavač?
Ten metr o kolik posune Tom rozvodničku ponechat 2x 2,5 Cu.Stávající rozvody ponechat.
Koupit proudový chránič v provedení adaptér do zásuvky pro každou zásuvku.
Ujistit se v obchodě ,  že se jedná o napěťově závislý FI (aby mi neprodali nějakou neznámou specialitu.)
Žádám o rozcupování dotazu.