Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
Miroš Jan:
V případě výpadku jedné fáze, řekněme té, na kterou je připojena podpěťová spoušť, tato vypne spouštěč motorů.
Abychom si ale rozuměly, já používám podpěťovou spoušť na 400V.
Jirka Š. Svejkovský:
A to chodíš nahazovat spouštěč pokaždé, když vypneš a zapneš mašinu?
Když už to takhle řešíš, jak velké podpětí máš nastavené? Počítáš ho pro každý motor zvlášť nebo máš nějakou univerzální hodnotu, aby to nevycvaklo při těžším rozběhu?
Ochrana před výpadkem jedné fáze je v jističi nastavená na 1,25IN. Nic víc, nic míň.
Miroš Jan:
U strojního zařízení s více pohony, toto neřeším. Nemám důvod. :)
Jirka Š. Svejkovský:
Mimochodem, spouštěč se mu říká proto, že je schopen spustit i vypnout tlačítky asynchronní motor. V provedení ve skříňce tak může být jediným přístrojem pro řízení pohonu. Zajistí spuštění, ochranu před zkratem, přetížení i výpadku jedné fáze. Jediné čemu nevyhovuje, je znovuzapnutí po přechodném výpadku napájení. Tam by ta podpěťovka nějaký smysl měla.
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 08.07.2012, 19:16
Ochrana před výpadkem jedné fáze je v jističi nastavená na 1,25IN. Nic víc, nic míň.
Můžete nějak osvětlit těch 1,25 ?