Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 09.07.2012, 08:48
ČSN EN 60947-4-1 ed. 2, čl. 8.2.1.5.2 a tab. 4.
Podle typu jističe je to 1,15 až 1,32 násobek. Pak musí dojít k vypnutí za méně, než 2 hodiny (no, to už je motor obvykle po smrti).
Jo takhle jste to myslel, dík.
Nicméně tato diskuze (vzhledem k triviálnosti prolému a nasazení diskutujících) mě připadá poněkud zmatečná :)
Miroš Jan:
Citace: Petr Bohusik 09.07.2012, 08:33
Výrobci uvádějí u svých spouštěčů splnění požadavku 60947-4-1 na ochranu motorů při výpadku fáze. Tzn. patřičnou amper/sekundovou charakteristik u při 30% nadproudu. Bimetal vypíná v řádu minut, elektronické spouštěče v řádu sekund nebo vůbec nepovolí rozběh. Podpěťová spoušť má jiný účel.
Spouštěč motorů a elektronický spouštěč není to samé (no)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan 09.07.2012, 10:17
Spouštěč motorů a elektronický spouštěč není to samé (no)
Je lhostejné, jestli nadproudovou spoušť motorového spouštěče tvoří hloupý bimetal a magnet s mžikovou spouští nebo nějaký sofistikovaný elektronický obvod. Pořád je to motorový spouštěč.
Miroš Jan:
V tomto se Jiří neshodnem. :)