Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?

<< < (9/9)

Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  09.07.2012, 08:48

ČSN EN 60947-4-1 ed. 2, čl. 8.2.1.5.2 a tab. 4.

Podle typu jističe je to 1,15 až 1,32 násobek. Pak musí dojít k vypnutí za méně, než 2 hodiny (no, to už je motor obvykle po smrti).


Jo takhle jste to myslel, dík.

Nicméně tato diskuze (vzhledem k triviálnosti prolému a nasazení diskutujících) mě připadá poněkud zmatečná :)

Miroš Jan:
Citace: Petr Bohusik  09.07.2012, 08:33

Výrobci uvádějí u svých spouštěčů splnění požadavku 60947-4-1 na ochranu motorů při výpadku fáze. Tzn. patřičnou amper/sekundovou charakteristik u při 30% nadproudu. Bimetal vypíná v řádu minut, elektronické spouštěče v řádu sekund nebo vůbec nepovolí rozběh. Podpěťová spoušť má jiný účel.


Spouštěč motorů a elektronický spouštěč není to samé (no)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan  09.07.2012, 10:17

Spouštěč motorů a elektronický spouštěč není to samé (no)



Je lhostejné, jestli nadproudovou spoušť motorového spouštěče tvoří hloupý bimetal a magnet s mžikovou spouští nebo nějaký sofistikovaný elektronický obvod. Pořád je to motorový spouštěč.

Miroš Jan:
V tomto se Jiří neshodnem. :)