Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
Jan Koleček:
Moderátor: Doporučuji číst pravidla! Příště to rovnou mažu.
Mám 3f motor k čerpadlu, který spouštím manuálně přes motorový spouštěč AEG Mbs 25.
Chci ale dodělat dálkové spouštění čerpadla ze zahrady, buď bezdrátově a nebo drátově (ještě nevím).
Proto potřebuju ovládat motor i elektricky, přes stykač.
Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
Pokud ano, v jakém pořadí?
Vít Rotrekl:
Proč by to nešlo. Naprosto standartní zapojení. Napřed jištění potom stykač. Nezapomeňte stykač správně dimenzovat k tomu motoru. A jištění ovládacího obvodu taky nebude od věci. Víc vám neřeknu. Protože my elektrikáři taky musíme z něčeho žít.
Jiří Schwarz:
Jen tak na okraj - proč se tomu říká motorový spouštěč, když se to nepoužívá ke spouštění, ale především k ochraně motoru?
Robert Jedek:
Citace: Jiří Schwarz 03.07.2012, 21:45
Jen tak na okraj - proč se tomu říká motorový spouštěč, když se to nepoužívá ke spouštění, ale především k ochraně motoru?
Ke spouštění se používá a kromě spínání má i ochrannou funkci.
Samostatné ochrany pro jištění motorů nemají prvky O/I.
raj:
Motorový spouštěč zároveň jistí kontakty stykače, který je ZA ním.