Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?

<< < (2/9) > >>

Jan Koleček:
 (poklona)  za zodpovězení otázky. Omlouvám se že otázka byla natolik triviální, ale i na stránkách výrobce jsem nenašel větu která by říkala že se to může. Ovládání toho stykače si už samozdřejmě vyřeším sám.

Radek Červený:
Jak říká kolega Rajmont, vypálený kontakt jedné fáze stykače bývá častá závada a tepelná ochrana motoru před stykačem v tomto případě poněkud ztrácí smysl  ;)

Vít Rotrekl:
Citace: Radek Červený  06.07.2012, 13:24

Jak říká kolega Rajmont, vypálený kontakt jedné fáze stykače bývá častá závada a tepelná ochrana motoru před stykačem v tomto případě poněkud ztrácí smysl  ;)

Jak to? Pokud bude za spoustecem pouze ten jeden motor tak to fungovat bude ne? Pri chybejici fazi v motoru potece dvema zbyvajicima fazema vetsi proud a ochrana vybavi.

Jan Alin:
Citace: Radek Červený  06.07.2012, 13:24

Jak říká kolega Rajmont, vypálený kontakt jedné fáze stykače bývá častá závada a tepelná ochrana motoru před stykačem v tomto případě poněkud ztrácí smysl  ;)


Neztrácí, je jí to úplně fuk kde je.  ;)

raj:
Citace: Jan Alin  06.07.2012, 16:23

Neztrácí, je jí to úplně fuk kde je.  ;)

A jak budete jistit ten stykač?
Předřadnými pojistkami navíc?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana