Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?

<< < (9/13) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Sice je to asi třikrát pracnější, ale těch deset korun na metru úspory, to je k nezaplacení! Zvlášť u tak rozsáhlých instalací jako je garáž.

Tom Macků:
Citace: Tom Macků  19.06.2012, 16:35

(1) Prosím o odkaz na normu, která specifikuje požadované minimální krytí lištového systému s jednožilovými vodiči se základní izolací.

Pánové, prosím k věci.

Jirka Š. Svejkovský:
Žádná taková norma neexistuje. Způsob užití vodičů určuje výrobce. Tam směřujte vaše dotazy.

Jiří Buben:
Citace: Tom Macků  19.06.2012, 14:01

V -5-52 to nevidím, kde to prosím je?


ČSN 33 2000-5-52 tabulka 52F. Je tam poznámka ve tvaru hvězdičky
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 tabulka A.52.1. Poznámka pod písmenkem a.

Že vy si z nás děláte legraci a za monitorem se válíte smíchy? Za tu dobu co tu zjišťujete jak to je a zda by to RT posvětil by jste už měl doma nakoupení kabely a instalaci hotovou.
Ale apríl už byl.

Tom Macků:
Citace: Jiří Buben  19.06.2012, 20:51

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 tabulka A.52.1. Poznámka pod písmenkem a.

Díky, poznámku o min. krytí jsem přehlédl. Podmínku demontáže definovanou silou lišty LV splňují.
Krytí na přechodech do krabic s dodávaným příslušenstvím splňují také.
 (poklona)  všem za účast, problém kompletně objasněn.