Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
Tom Macků:
Instalace v garáži jednotlivými vodiči CY v lištách nebo rourách, stávající přívod L+PEN, v rozvodnici vytvořím TN-C-S, zásuvkový obvod s chráničem I dif=30 mA, světelný bez chrániče.
Chci použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace (zásuvky - Cu 2,5). Napadá vás nějaké faux-pas proti něčemu?
PS: Stávající přívod od elměru je v mědi, ovšem průřez PEN nevyhovuje současným 10 mm2.
Doufám, že nositelé § 9 budou mé snažení hodnotit až počínaje jističovou rozvodničkou ;)
Jiří Schwarz:
Kolik tam bude okruhů? Jak si to představujete mít zapojené?
Pokud byste např. na 3f přívod použil 5 vodičů 2,5mm2 (3x L, 1x N a 1x PE), dá se to brát jako použitelné řešení.
Tom Macků:
Přívod je jednofázový. Obvody budou dva (zásuvkový s chráničem, světelný bez). PE chci použít společný. N pochopitelně samostatný pro každý obvod kvůli fci chrániče.
Jirka Š. Svejkovský:
Proč to nenataháte kabelem? Všechny vodiče jednoho obvodu musí být ve stejném obložení. Takže, pokud tam nehodláte vytvořit síť TT, u mě je to červená. Tahat ochranný vodič jinudy než fázi může skončit jeho nechtěným přerušením.
Navíc, vodiče CY nejsou určeny pro vnější instalace.
IM:
Předpokládám, že se jedné o "normální" garáž. Napojte si vše z jednoho jističochránič e 10A a máte po problému s dráty. :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana