Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?

<< < (8/13) > >>

Petr M:
Citace: Tom Macků  19.06.2012, 15:28

Opravuji: PVC páskou vhodné (nezaměnitelné) barvy


Takže rozdíl v ceně vodičů a kabelů míníte spláchnout dvouhodinovým omotáváním páskou, natahováním bužírek atd?  (zle) Není lepší, když jsou rovnou vodiče v jednom kabelu a bez práce, je tam definovaná izolace, ...

Navíc by mě docela zajímalo, k čemu bude přisvazkovaný ten PE...

Prostě musíte vyčnívat za každou cenu. S takovým přístupem bych se nedivil, kdyby jste nakonec použil PVC trubky plněné rtutí...  :D

Tom Macků:
(1) Prosím o odkaz na normu, která specifikuje požadované minimální krytí lištového systému s jednožilovými vodiči se základní izolací.
(2)  (poklona)  Robertovi. Citací ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 mne přesvědčil, že použití společného PE není vhodné, i když funkční.

Zdenek Hejčl:
TO Tom Macků:
Funkční je i auto bez brzd.....
Jezdí, jenom nebrzdí, ale já to vím, tak s ním budu jezdit jenom já.  (zle)

Mirek Vašák:
Jo aha pán má na mysli protahovací lišty, které se nejméně 15 let nepoužívají v běžných instalacích, protože je to hodně pracné. Ve vkládacích lištách jednotlivé vodiče nelze.

Daniel Hudzík:
Stale mi nejako unika co je lepsie a praktickejsie na vedeni 2L + 2N + PE v pretahovacich listach, oproti dvom kablom v liste vkladacej...