Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
Jozef BABJAK:
Citace: Tom Macků 19.06.2012, 11:04
... možná s jistými výhradami. Pokud je revizák chlap, ...
Na ničom nezáleží, pokojne si to tam natiahnite, ako chcete. Vy totiž nechcete počuť, ako to má byť, vy od nás chcete požehnanie pre Vaše pseudo-riešenie.
Robert Jedek:
Vy si s námi hrajete žě? :) Tak si pojďme hrát.
Citace: Tom Macků 19.06.2012, 11:04
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 národní příloha čl. NA2.3.2
Samostatné obvody musí mít plný počet vodičů potřebných pro funkci zařízení a vodič pro ochranu automatickým odpojením od zdroje, pokud je třeba.
Vámi zmiňovaný článek vám nestačí?
Tyto jsem už uváděl, a věřte, že se dá použít i na lišty a né pouze na trubky viz 521.N9 popř. NA.4.3 (ed.2).
521.N9.4.2 ČSN 33 2000-5-52
NA.4.3.4.2 ČSN 33 2000-5-52 ed.2
A navíc, pokud nepůjde o stavebnicový systém (lišta/krabice), tak nebude zaručeno krytí min. IPX4 / IPXXD, potřebné pro vedení samostatných vodičů v lištách.
A také musí být při kladení více obvodů, provedené jednožilovými vodiči, jednotlivé vodiče označeny tak, aby bylo rozpoznatelné, ke kterému obvodu patří. Jak by jste to provedl?
Petr M:
Tak tohle opravdu nechápu. Nepotřebuje tazatel spíš doktora než radu?
1. Budou mít lišty odpovídající krytí?
2. Lišty jako LVxxxx se dají v pohodě rozložit bez použití nástroje a násilí. Tam by si u mě bezpečný uložení neobhájil ani omylem. Jediný místo, kde nemám problém s CY nebo CYA je hřebenová lišta uvnitř rozvaděče, jinak do lišty nee.
3. Jak chce rozbočovat okruhy? Do zásuvek vede světelný jenom vepř, do světel zásuvkový okruh zase jiný zvířata. A rozbočení v krabici jako LK80 s věnečkem nelze, protože v jedné krabici se smí rozbočit jenom jeden okruh, pokud není použita přepážka (norm). Přerušení a rozbočení PE se týká dvou okruhů.
4. Jak bude rozližen PE před a za chráničem? Počítám, že oboje bude modrá... (zle)
5. Dobrá instalace musí být přehledná. Lišta, ve které bude 1x žz, 2x m a 2x h může být všechno, jenom ne přehledná! A co je nepřehledný, to je i nebezpečný.
Tom Macků:
Citace: Robert Jedek 19.06.2012, 12:27
NA.4.3.4.2 ČSN 33 2000-5-52 ed.2
Ano, máte pravdu.
Citace
krytí min. IPX4 / IPXXD, potřebné pro vedení samostatných vodičů v lištách
V -5-52 to nevidím, kde to prosím je? Jinak u lišt i trubek lze zajistit.
Citace
... vodiče označeny tak, aby bylo rozpoznatelné, ke kterému obvodu patří. Jak by jste to provedl?
Stažením k sobě, PVC trubičkou s popisem, barevnou PVC páskou...
Tom Macků:
Opravuji: PVC páskou vhodné (nezaměnitelné) barvy
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana