Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?

<< < (10/13) > >>

H:
Citace: Jiří Schwarz  18.06.2012, 19:44

Já žiju v představě, že síť TN-S má vodiče L+N+PE
Jakmile použiji jeden vodič PE pro více okruhů, asi to již nedokážu uznat jako "normové" provedení sítě TN-S ...

Ja Vam kolego nevim, ale ja zas podle norem chapu TN-S jako sit, ktera ma 5 vodicu uz od zdroje (od trafa). O cemz lze v 90-99% instalaci pochybovat, ze ano? Neustale omilany nesmysl, ale pokud nejde 5vodicu uz od trafa, tak se vzdy jedna o sit TN-C-S. TN-S jsou k videni mozna tak leda ve zdravotnictvi, a to spis jen u novych instalaci ...

Josef Pentoda:
Citace: Tom Macků  19.06.2012, 21:03

Díky, poznámku o min. krytí jsem přehlédl. Podmínku demontáže definovanou silou lišty LV splňují.
Krytí na přechodech do krabic s dodávaným příslušenstvím splňují také.
 (poklona)  všem za účast, problém kompletně objasněn.



Neví, nevím co to dořešit U Pinkasů ?  :)

Tom Macků:
Citace: Jan Hlavatý  19.06.2012, 21:28

Ja Vam kolego nevim, ale ja zas podle norem chapu TN-S jako sit, ktera ma 5 vodicu uz od zdroje (od trafa). O cemz lze v 90-99% instalaci pochybovat, ze ano? Neustale omilany nesmysl, ale pokud nejde 5vodicu uz od trafa, tak se vzdy jedna o sit TN-C-S. TN-S jsou k videni mozna tak leda ve zdravotnictvi, a to spis jen u novych instalaci ...

Nesmysl to tak docela není.
Pokud budete posuzovat síť od trafa až ke spotřebiči jako celek, je to TN-C-S.
Distribuční část je TN-C, a podle toho se k ní chováte.
Část sítě za rozdělením PEN je TN-S. Tzn. pokud řeknu, že mám v kuchyni TN-S, je to pravdivé tvrzení.

H:
V tom pripade bych Vam doporucoval si pozorne precist CSN 332000-1 ed. 2, cl. 312.2.1, protoze to co jste napsal je nesmysl.

Jiří Schwarz:
Citace: Jan Hlavatý  19.06.2012, 21:28

Ja Vam kolego nevim, ale ja zas podle norem chapu TN-S jako sit, ktera ma 5 vodicu uz od zdroje (od trafa). O cemz lze v 90-99% instalaci pochybovat, ze ano? Neustale omilany nesmysl, ale pokud nejde 5vodicu uz od trafa, tak se vzdy jedna o sit TN-C-S. TN-S jsou k videni mozna tak leda ve zdravotnictvi, a to spis jen u novych instalaci ...

Ano.
1) pokud se hovoří o části elektroinstala ce, kde se již nevyskytuje vodič PEN, ale je to rozděleno na N a PE, nepovažuji za chybu, když se to označí TN-S, i když jako celek je síť TN-C-S
2) síť TN-S je možné občas vidět i jinde. Např. takové větší telekomunikačn í centrum, napájené z nezávislého zdroje, kde je N a PE spojen pouze v jednom bodu a vodič PE tam nenajdeme, o síti TN-S můžeme mluvit na dráze, kde je někdy zařízení napájeno z trakce, tam je také spojeno N a PE pouze v jednom bodu...