Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?

<< < (3/13) > >>

Robert Jedek:
Citace: Tom Macků  18.06.2012, 18:50

Robert:
Nevylučuju, že máte pravdu. Nicméně víte přesně, co je to za článek? Před 15 lety jsem ČSN ovládal pozpátku. Dnes dělám podle PNE.

521.N9.4.2   ČSN 33 2000-5-52
NA.4.3.4.2   ČSN 33 2000-5-52 ed.2

Tom Macků:
Jirka:
Omyl, jsem developerem, realizátorem a zákazníkem v jedné osobě, tudíž užitnou hodnotu nelze zpochybnit  ;). CYKY bych tak jako tak musel dát do lišt nebo na příchytky. Hňápat do zdi to nebudu.
Spíš mě zajímá ta norma. PE patří do společného obložení s krajními vodiči - souhlas. Ale že musí být pro každý obvod zvlášť?

Robert:
Díky! Normy mám v práci, zítra na to mrknu.

Jiří Schwarz:
Citace: Tom Macků  18.06.2012, 19:35

... PE patří do společného obložení s krajními vodiči - souhlas. Ale že musí být pro každý obvod zvlášť?
....

Projděte si 33 2000-5-51, 5-52, 5-53 a 5-54 v aktuálních edicích.
Asi tam bude třeba začít tím, že si řeknete jaká síť to bude.

Já žiju v představě, že síť TN-S má vodiče L+N+PE
Jakmile použiji jeden vodič PE pro více okruhů, asi to již nedokážu uznat jako "normové" provedení sítě TN-S, byl by z toho jakýsi paskvil mezi TN-S a TT, samozřejmě pokud budete přesvědčen, že při takovém provedení bude srovnatelná nebo vyšší úroveň bezpečnosti a najdete RT, který se pod to podepíše, asi vám to tady v diskusi nikdo nezakáže...

Tom Macků:
Jirka Schwarz:
No já mám za to, že to stále bude jen a jenom TN-S... U TT by musely být neživé části spotřebičů zemněny samostatně nebo ve skupinách na zemniče. V mém případě se poruchový proud bude uzavírat do N bodu přes PE vodič, nikoli přes zem. Pokud se ovšem sám nestanu spotřebičem na dráze fáze - zem  :D

Vít Rotrekl:
Kolegové ja tedy nevím kde hledáte mouchy. Možná, že já nechápu správně dotaz tazatele. Ale já to vidím tak, že má sz´távající přívod do garáže 2x CY 2,5mm a chce udělat v garáži včetně přívodu do ní ze sítě TN-C síť TN-S. Já v tedy nevidím problém v tom přidat do lišty/trubek jeden vodič CY2,5 ZŽ a v malé rozvodničce v garáži dát jeden jističochránič B16A/1N/0,03 pro zásuvky a jeden B 6A/1 pro světla. Za předpokladu, že přívodní vedení bude vhodně odjištěné, tzn max 16A, dle uložení atp.
 Samozřejmě, že by bylo lepší vyměnit celé vedení za CYKY 3x2,5 případně CYKY 5x2,5(4),  ale když to tazatel nepotřebuje tak proč.
 Co se týče společného vodiče PE, tak v dotazu nikde nevidím že by měl být společný pro oba obvody. Já ten vodič PE o kterém je tu řeč vidím jako přívod do rozvaděče.
 Když budujete přípojku z ER do domovní instalace, taky netaháte z ER do každé zásuvky a do každého světelného okruhu samostatný přívod z ER. Je to to stejné jen jsou menší průřezy.

 Když se dodrží jištění vzhledem k uložení vodičů a impedance tak nevidím žádný problém.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana