Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?

<< < (4/13) > >>

Robert Jedek:
@Vít Rotrekl
Pletete si PE s PEN.
Pan Tom Macků hodlá z rovodnice vyvést 2xL, 2xN a 1x PE.
Touto kombinací chce vytvořit dva samostatné obvody se společným ochranným vodičem PE.

@Tom Macků
Jestli se pletu, tak mě opravte.

Tom Macků:
Robert:
Přesně tak, jak píšete. Nuly a fáze pochopitelně samostatné pro každý okruh, PE společný. Bezpečné funkci to nevadí, jde jen o legislativu - zda normy toto řešení nezakazují kvůli snížené přehlednosti.

Vít Rotrekl:
Citace: Robert Jedek  18.06.2012, 20:54

@Vít Rotrekl
Pletete si PE s PEN.
Pan Tom Macků hodlá z rovodnice vyvést 2xL, 2xN a 1x PE.
Touto kombinací chce vytvořit dva samostatné obvody se společným ochranným vodičem PE


Aha, přečetl jsem si to ještě jednou, a asi máte pravdu. V tomhle případě souhlasím. Ovšem za předpokladu instalace malé rozvodničky do garáže a přitažení vodiče PE (tedy spíše N) vzhledem k tomu, že ZŽ vodič tam už bude, by toto řešení bylo v pořádku.

Myslím, že si PE a PEN nepletu. jen jsem se blbě vyjádřil.

Robert Jedek:
Citace: Vít Rotrekl  18.06.2012, 21:03

Myslím, že si PE a PEN nepletu. jen jsem se blbě vyjádřil.

Myslel jsem v kontextu příspěvku, nepochybuji o tom, že by jste je nedokázal rozlišovat.

Tom Macků:
Robert:
Zítra vás nejspíš pochválím podle znění doslovné citace ;)... Ale selsky si myslím, že by to mohlo být "zkousnutelné",  když vše v celé délce půjde pohromadě.