Dnes jsem byl přizván k řešení závady.
Zákazník má bazén se slanou vodou cca 30 kubíků celý v plastu (bazén i potrubí).
Občas je při vylézání z bazénu "kopne" voda.
Bazén je usazený v armovaném betonovém lůžku. Je v provozu třetím rokem, od loňského podzimu doplněn o zastřešení z lakovaného hliníku, které de facto není pospojené. Jednotlivé pohyblivé díly jsou natolik lakované, že jsou izolované.
Závada se projevila až teď.
Můj revizní přístroj nenaměřil nic, ale digitál multimetr ukázal 0,23 V/DC a 0,6 - 1,3 V/AC. Napětí jsme identifikovali pouze mezi vodou a oklím (obklad z umělého pískovce, zastřešení)
Mezi vodou a okolím jsme naměřili kapacitu 240nF.
Zkoušeli jsme odpojit postupně všechanzařízen
í, odpojit PE, spustit všechna zařízení a měřili a měřili, ale žádnou závislost jsme nezjistili.
Zs v PR 1,2 ohm, Re 2,75
Jako hrdina jsem se zkusil namočit, ale nic jsme necítil, jen když jsem se dotkunul kamene, kleslo napětí o 0,2V/AC. S každým dalším "připojeným" kleslo napětí o 0,2V/AC. DC zůstalo pevně na svých 0,23.
Vedení k bazánu je z ER 40m CYKY 5Cx6 do PR s RCD 30mA. odtud 10m kabelových tras do šachty pro technologii bazénu. Mezi bazénem a ER stojí dům se základovým zemničem.
Cca 50m od bazénu vede linka vn 36KV.
Napadá prosím někoho, kterým směrem se dál vydat?