Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?

<< < (3/5) > >>

Martin H.:
Z odpovedí, ktoré som dostal priamo k téme si neviem spraviť záver o rozsahu potrebných technických opatrení. Potrebujem zvodič bleskových prúdov? Pozeral som medzičasom ceny. Ak teda stupeň 1, potom kúpim DEHN.

Alebo nemám čakať "šialené kiloampéry" a môžem vyberať v nižšej kategórii?

Citace: Fuk Tomáš  08.05.2012, 13:36

PTC bude součástka s kladným teplotním koeficientem odporu (positive temperature coefficient) a slouží tam k omezení nadměrného proudu, v podstatě jako vratná proudová pojistka.

Ďakujem za opravu. Poplietol som termistor a varistor  :(. Na skúšku z predmetu "Elektronické súčiastky" si dobre pamätám aj po rokoch. Dostal som nezaslúženú jednotku, lebo skúšajúci práve dostal správu o úspešnej maturite svojej dcéry a od radosti zabudol, ako sa volám a čo robím v jeho kancelárii :D


Jan Hájek:
Citace: Martin H.  08.05.2012, 18:41


Alebo nemám čakať "šialené kiloampéry" a môžem vyberať v nižšej kategórii?



Maximální bleskový proud, se kterým se v této kategorii svodičů počítá je 2,5 kA 10/350µs na jednu žílu. Rozdělení bleskového proudu je závislé na velmi mnoha okolnostech. Jaký je odpor zemniče v místě vstupu a také jaký je v dalším místě, od kterého tento vodič přichází.

Milan Hudec:
Velice mne zaujal DEHNbox, mám otázku, zda je dodáván také v "civilnějším" provedení, za krabičku z katalogu bych byl u fajnšmekrů popotahán v lepším případě za ucho.

Jan Hájek:
V té krabičce je rozešitý BLITZDUCTOR XTU. Takže pokud chceš instalaci tak jak jsi zvyklý použiješ normální patici s modulem XTU.

Milan Hudec:
Není nad to, když se zástupce fy. vyzná v nabízeném sortimentu, Honzo dík.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana