Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?

(1/5) > >>

Martin H.:
Zaviedli mi pevnú telefónnu linku s ADSL Internetom Do domu je privedená zakopaným štvoržilovým káblom, z toho je 1 pár nevyužitý. Kábel je bez tienenia. Na mieste vstupu do domu je k dispozícii "zem" z HOP. Dom má bleskozvod a prepäťové ochrany pre nn. Nemám však jasno v tom, ako ďalej s tou linkou. Projekt sa týmto vôbec nezaoberal.

Keby to bol prívod nn, tak by som osadil stupeň 1 (zvodič) + 2 (varistor),  ale pri telefónnej linke neviem, či vôbec hrozí zavedenie bleskového prúdu po tenkých drôtikoch z miesta úderu až do domu. Neroztavia sa ako vlákno poistky?

Ak by naozaj bolo problémom iba prepätie, v koncovej zásuvke nejaká jednoduchá ochrana proti prepätiu už je zabudovaná. Nechcem šetriť na nesprávnom mieste, ale na druhej strane ak je jediným rizikom zničenie lacného ADSL modemu, nevidím racionálny dôvod investovať do prepäťovej ochrany.

Jiří Schwarz:
Definovat si to jako jednu "zónu LPZ" a na vstupu do zóny chránit vše proti jednomu ochrannému zemnímu potenciálu.
Na přívodu telefonní linky nebudete mít "žádné šílené kiloAmpéry",  ale špička je tam dost velká, aby něco zničila

Za pár dní to budou 2 roky, co jsem vysvětloval majiteli PC "proč nejde"...

PC + monitor + tiskárna + ADSL modem zapojeno do "prodlužky se psem",  "pes" s dvoupólovým vypínačem, vypnuto a po bouřce, kdy nebyl prokázán zásah do objektu, do hromosvodu,... kromě vadného modemu i vadná základní deska v PC.
Ten rozdíl potenciálů mezi PE (GND v PC) a linkou tam nadělal "škodu" i když "pracovní vodiče" byly vypnuté.
Pokud budete mít notebook, který bude s modemem komunikovat pouze přes WiFi, můžete přemýšlet o tom, jestli to risknout a nechat modem bez ochrany...

Martin H.:
Citace: Jiří Schwarz  07.05.2012, 11:39

Na přívodu telefonní linky nebudete mít "žádné šílené kiloAmpéry",  ale špička je tam dost velká, aby něco zničila


Bola by táto súčiastka (DL-TLF) primeraná pre tento prípad?

Jan Hájek:
Tak to se optejte jejího výrobce.
Doporučil bych novinku DEHNbox, na rozdíl od té hračky je na bleskový proud a dokáže se , ,chytnout,,  provozního napětí.
Nebo klasický Blitzductor XT BD 180 920 247 v patici 920 300

SMILEK:
Citace: Martin H.  07.05.2012, 10:56

Ak by naozaj bolo problémom iba prepätie, v koncovej zásuvke nejaká jednoduchá ochrana proti prepätiu už je zabudovaná. Nechcem šetriť na nesprávnom mieste, ale na druhej strane ak je jediným rizikom zničenie lacného ADSL modemu, nevidím racionálny dôvod investovať do prepäťovej ochrany.


Nepodceňoval bych to. I vzdálený zásah do vedení dokáže vyvolat jiskru, kterou nemusí zastavit ani patrony na krone pásku, natož jednoduchá ochrana. Mnozí si již v praxi vyzkoušeli, že ADSL modemem to může, ale nemusí skončit. Rozhodnutí je ovšem na vás.