Autor Téma: Lze při spojkování tvarovat trasu jednou položeného 22-AXEKCE?  (Přečteno 3934 krát)
Tom Macků
*
Offline Offline



« kdy: 03.05.2012, 15:23 »


Pro napojení nové trafny potřebuju vytáhnout smyčku ze stávajícího vedení 3x 22-AXEKCE 240/25.
Vzhledem k uspořádání stávající trasy a trasy smyčky v chodníku  musím stávající kabely po říznutí  otočit na opačnou stranu.
Mohu to provést bez obav ze zhoršení izolačního stavu?
Nepodařilo se mi najít technické podmínky, které by takovou manipulaci zakazovaly.
Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.05.2012, 18:15 »

Zpravidla seriozní výrobce má uvedeno jaký minimální poloměr ohybu je možné u kabelu použít a při jaké teplotě je možné s kabelem manipulovat.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 03.05.2012, 19:05 »

Jak starý ten kabel je? Jak byl zatěžován a zahříván? Měl bych tak trochu strach, že když ho ohnu "do protivky" způsobím na zestárlé izolaci mikroskopické trhlinky. Pro sichr bych se zeptal firem, které kladou kabely, nejlépe pro energetiku. Někoho takového jako SEKV v Brně.
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.05.2012, 15:53 »

Za technologii a montážní podmínky odpovídá real. firma = smluvní partner ČEZ. Spíš mám obavy z toho, co naznačuje p. Doležal. AXEKCE bude starý cca 15 - 20 let (nyní je standardem AXEKVCE). Běžně projektuju i hybridní spojky klasický papírák / plasťáky, ale málokdy nejde dát spojku do trasy stávajícího kabelu, což je tento případ.
Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.05.2012, 16:04 »

PS: My o vlku... případ tady z Přerova z minulého týdne:
http://prerovsky.denik.cz/galerie/pozar-na-lavce-u-lodenice.html
V lávce vedly tři svazky - 1x klasika, 2x AXEKCáky... + spousta datových cables
Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 09.05.2012, 16:36 »

"Všechny vodiče byly uloženy v těle mostní konstrukce u Loděnice," nastínila krajská policejní mluvčí"
Píší, že bez proudu byla čtvrtina Přerova a tisíce domácností, takže půjde o poruchu kabelu vn. Docela by mě zajímalo stavební provedení dutiny v mostě, zda se nemohla ev. posunem při pokládce narušit celistvost vrchního pláště a vlhkost z řeky udělala své. Také by mě zajímala teplota při pokládce, zda se kabel nekladl při zimním šturmování.
To, že by kabel před montáží byl třeba uskladněn na bubnech 3 roky na volném prostranství, vystaven slunci, mrazu atd. snad raději nepřipouštím.
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 09.05.2012, 18:11 »

Nedavno sme riesili podobnu situaciu, cca 20rocne AXEcko pod chodnikom naspojkovane a vyhnute do praveho uhla.. uz tak funguje cca 3mesiace. Ale kable boli v dobrom stave aj na pohlad.. Bude velmi zalezat od miestnych podmienok (skladovanie kabla pred pokladkou)
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #7 kdy: 09.05.2012, 20:04 »

Kdysi mi bouchnul nn kabel provizorně natažený pod účkem přes šotolinovou cestu. Příčina? Jak přes profil jezdila technika, docházelo k drobným pohybům kabelu a k jeho tření o okolí. Nakonec se prodřel. Stokrát nic umořilo osla. Most se pohybuje ...
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2