Ján Garaj:
S tými 5 Ohm to myslíte úplne vážne? To sa nabúchate tyčí alebo nakopete rýhy pre pás FeZn.Píšeme o uzemnení. A naozaj to aj viete zmerať alebo ste to tiež len čítali.Aj začínajúci RT môže nechať zabiť elektrikou,ak vydá RZ na niečo na čo by ju nemal vydať. Naozaj si to najskôr všetko prečítajte alebo sa nechválte,že ste ešte len začínajúci RT. Nekritizujem vás za pravopis alebo gramatiku ale za odbornú problematiku.

David Hruda:
Citace: Ján Garaj  03.05.2012, 20:09

S tými 5 Ohm to myslíte úplne vážne? To sa nabúchate tyčí alebo nakopete rýhy pre pás FeZn.Píšeme o uzemnení. A naozaj to aj viete zmerať alebo ste to tiež len čítali.Aj začínajúci RT môže nechať zabiť elektrikou,ak vydá RZ na niečo na čo by ju nemal vydať. Naozaj si to najskôr všetko prečítajte alebo sa nechválte,že ste ešte len začínajúci RT. Nekritizujem vás za pravopis alebo gramatiku ale za odbornú problematiku.

Pane Garaji, píše se zde o PEN. Nejdříve čtěte, pak přemýšlejte a nakonec pište-tyto úkony nejsou komutativní, je potřeba dodržet pořadí.

Milan Hudec:
Já bych se naopak začínajícího kolegy zastal

1.žádný revizák nespadl už moudrý z nebe

2.dávat za příklad triviálnosti přizemnění PEN je trochu mimo, všichni víme, že to není úplně jednoduché, spíše naopak

3.to Ratiborský: Vámi citované ustanovení o 5m se sice v normě nachází coby informativní příloha, ovšem řešení to je pro velice speciální situace, a mělo by být spíše "utajeno",  zvláště před ne tak zkušenými kolegy

4.coby zemnění je lépe používat materiál nerezový, nikoli pásek FeZn

Ján Garaj:
Pán Hruda.Otázka znie jasne: Ako uzemniť... prípojku.. Nie PEN. To PEN vzniklo až počas diskúzie.Čo je naozaj dosť zložité je naozaj meranie uzemnenia PEN. Preto je naozaj jednoduchšie uzemniť skrinku-prípojku klasickým zemničom, tyče alebo pás FeZn,ktoré sa postupne s výstavbou objektu bude doplňovať-vylepšovať základovým zemničom.Toto je myslím naozaj jednoduché riešenie aj pre začínajúceho RT,ktorý by sa naozaj mal zaoberať najjednoduchší mi a bezpečnými riešeniami a nie hneď riešiť zložitosti. A trvám na tom, že aj začínajúci RT môže nechať usmrtiť zákazníka, ak vydý RS na niečo na čo by ju vydať nemal. Na skúške by proste vyletel a basta opáčko.Bavme sa o týchto veciach vážne. Laikom amatérom hobbistom radíme aj niekedy až po čokoládu a RT je kolega Tabu. To mi nesedí.

Jan Alin:
Citace: Ján Garaj  05.05.2012, 09:37

Ako uzemniť... prípojku.. Nie PEN.


Asi se zeptám blbě, ale co se na přípojce zemní kromě PEN??