Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
Jaroslav Ratiborský:
Omlouvám se za mylně napsaný text v mém příspěvku správně mělo být :
Pokud uzemnění vodiče PEN vyhovuje uvedeným podmínkám,tak žádné další uzemnění nemusíte realizovat.
Tomáš Hradecký:
u pilířku udělat uzemnění pomocí tyče , při stavbě domu udělat základový zemnič bez ohledu na to v jaké vzdálenosti od Vaší přípojky je provedeno přizemnění v distribuční síti ( jistota je jistota ) ;)
základový zemnič samozřejmě spojit s ;D PENem ;D
memfisto:
Ďakujem za odpoveď.
Normy študujem dosť lenže veľa krát sú normy tažkopádne písané, ako revízny technik mam dosť málo praktických skúsenosti čo sa týka domových elektroinštalá cii , prevažne som revidoval stroje,
a čo som bol na príprave RT, tak to bolo o ničom, som proste samouk čítam odb.fóra , normy, časopisy ,články , knihy atď. Baví ma to a chcem vedieť čo najviac z toho oboru , bohužiaľ nemám žiadneho známeho odborníka ktorého by som sa spýtal tak som napísal sem .
Túto tému som založil preto lebo som chcel revidovať el prípojku, mám vzorový formulár kde trebalo uviesť izol odpor , impedanciu slučky a zemný odpor, prvé dva merania viem samozrejme spraviť len to meranie zemného odpora mi nebolo jasné..
Lebo zatiaľ som meral zemný odpor len na bleskozvode trojvodičovou metódou, pričom som odpojil svorku zemniča.
Preto som položil otázku ako zmerať zemný odpor PEN, lebo fakt mi nie je jasné ako to mám zmerať kto mi vie poradiť nech poradí a koho moje dotazy vytáčajú tak sa ospravedlňujem a
Ďakujem
Pán Huba nechápem aký zmysel mala Vaša reakcia k tejto téme , mne vôbec nepomohla....
Vladimír Huba:
Ospravedlňujem sa. Nemám vo zvyku takto reagovať. Vytočilo ma to, že všetko na čo sa pýtate je v normách. A javilo sa mi to tak, že sa vám ich nechce študovať.
Moja pomoc znie nasledovne:
Uzemnenie bleskozvodu, uzemnenie vodiča PEN a všetky ostatné uzemnenia sa preverujú (najčastejšie) meraním zemného odporu.
V podstate je jedno, na čo uzemnenie slúži, postup merania (vo vašom prípade trojvodičovou metódou) je vždy rovnaký.
Tak, ako ste odpojil zvod bleskozvodu, musíte odpojiť aj vodič PEN a vykonať meranie. Ak nie je známe miesto uzemnenia vodiča PEN, odmeriate priamo vodič PEN.
Všetko ostatné poradili a navrhli kolegovia.
memfisto:
Toto som potreboval vedieť. Myslel som si, no nebol som si istý , preto som chcel, aby mi to niekto potvrdil....
Čiže od stĺpa pritiahnem ku skrinke vodič PEN a zmerám jeho zemný odpor klasicky ako pri bleskozvodoch , ak bude odpor väčší kao 5ohm tak vytvorim ešte zemnič s FeZn pásoviny aby som splnil podmienku .
Ďakujem
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana