Ako uzemniť elelektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?

Zo stĺpa bude vedený pod zemou kábel 4x AYKY25mm2  cca 30m. RD ešte nie je postavený a skrinka bude niekde na hranici pozemku.

Petr M:
Citace: memfisto  23.04.2012, 10:43

Ako uzemniť elelektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?


Ideálně na základový zemnič RD. Viz projekt  (norm)

Jaroslav Ratiborský:
Zjistěte zda vodič PEN je někde uzemněn v distribuční síti viz ČSN 332000-4-41 ed 2 . Z hlediska ochrany PDN máte vystaráno.

Jaroslav Ratiborský:
Konkrétně :
1. Uzemnení za úcelem ochrany pred úrazem elektrickým proudem (pred
nebezpecným dotykem neživých cástí) se provádí podle toho, zda se jedná o
elektrické zarízení napájené ze síte TN, TT nebo IT.
V prípade napájení ze síte TN ,  což je u nás castý prípad, se vyžaduje, aby
 odpor uzemnení pracovního stredu (uzlu) zdroje nebyl vetší než 5 ,
 hodnota zemních odporu RB všech odcházejících vedení z transformovny
nebyla vetší než 2  (popr. pri rezistivite pudy  vetší než 200 m, aby platilo
RB <  /100),
 vodice PEN popr. PE byly prizemneny
· u venkovního vedení každých 500 m a na jeho konci a u odbocek delších než
200 m na jejích koncích,
4
· u kabelového vedení delšího než 200 m od místa predchozího uzemnení na
jeho konci,
· u prípojkových skríní (napr. hlavních domovních),  jsou-li od nejbližšího místa
uzemnení dále než 100 m,
· u docasných pracovišt mimo objekty a obdobných pohyblivých zarízení v
objektech a tam, kde se kladou zvýšené požadavky na ochranu (prádelny,
verejné lázne - provede se vlastne pokud možno pospojování),
· ve vnitrním rozvodu
· u hlavních rozvádecu objektu, jestliže má objekt vlastní transformátor (jinak,
jsou-li od nejbližšího místa uzemnení dále než 100 m),
· u podružných rozvádecu objektu, jsou-li od nejbližšího místa uzemnení dále
než 100 m,
· na konci odbocek delších než 200 m od predchozího uzemnení.
Uvedená prizemnení vodicu PEN popr. PE v prubehu vedení mají mít odpor nejvýše
15  není však treba klást pásky delší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemnice.
Na koncích vedení a odbocek nemá být odpor uzemnení vodicu PEN popr. PE vetší
než 5 ,  není však treba klást pásky o celkové délce vetší než 50 m nebo jiné
rovnocenné zemnice.

Jaroslav Ratiborský:
Jen doplňuji,že ČSN 332000-5-54 ed. 3 ve svém textu v NA.12.4.2. uvádí Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat,je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.

Dle situace vámi řešené je nutno přihlédnout ke všem okonostem.