Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
Jiří Schwarz:
Citace: Petr Doležal 16.04.2012, 16:51
Je to na vašem rozhodnutí.
Ing.Dvořáček, GRADA 2003, Rekonstrukce elektroinstala ce:
. . . Stávající stropní vývody je vhodné, pokud to jejich stav umožňuje, ponechat i za cenu zachování dvou systémů sítí v bytě (TN-C a TN-S). Jsou-li v bytě zachovány obvody TN-C, je nutné, aby místem, odkud vycházejí byla bytová rozvodnice . . .
V podstatě by se s tím dalo souhlasit, i když je to "jen kniha", která je se "závazností informace" ještě na podstatně nižší úrovni, než doporučení technické normy.
Ve stropě v panelovém domě se celkem logicky nikdo nehrne do výměny vodičů.
Naopak v dřevěném stropu je dobré se toho zbavit "včas".
Pokud k tomu přistoupíme alespoň trochu seriozně, je celkem logické, že světla, pokud zůstanou v TN-C, povedou jako původně z rozvaděče a nové rozvody, které se zřídí v TN-S, budou také začínat v rozvaděči. Mimo jiné kvůli osazení proudového chrániče na zásuvkové okruhy by to jinak byl problém...
Daniel Hudzík:
Citace: Petr Doležal 16.04.2012, 16:51
Je to na vašem rozhodnutí.
Ing.Dvořáček, GRADA 2003, Rekonstrukce elektroinstala ce:
. . . Stávající stropní vývody je vhodné, pokud to jejich stav umožňuje, ponechat i za cenu zachování dvou systémů sítí v bytě (TN-C a TN-S). Jsou-li v bytě zachovány obvody TN-C, je nutné, aby místem, odkud vycházejí byla bytová rozvodnice . . .
Nevidim jediny dovod, preco pri rekonstrukcii nechavat svetla v TN-C a toboz nie v hliniku. Budto sa to da riesit listou, pripadne podhladom (ked pominieme pracne frezovanie stropu)
Milan Hudec:
Bez ohledu na to co říká norma, bych si dovolil menší anketu, je bezpečnější ponecht světelný okruh v TN-C jak je, či jak L tak PEN "nechat projít" ještě navíc proudovým chráničem?
Daniel Hudzík:
Citace: Milan Hudec 16.04.2012, 23:00
Bez ohledu na to co říká norma, bych si dovolil menší anketu, je bezpečnější ponecht světelný okruh v TN-C jak je, či jak L tak PEN "nechat projít" ještě navíc proudovým chráničem?
Pouzit vyhradne svietidla II triedy + RCD... potom by mi ani samotny hlinik velmi nevadil
Jiří Schwarz:
V koupelně jsem proti světlu v Al TN-C.
Jinde bych tam RCD nedával, zpravidla je malá šance sahnout si na světlo a držet se přitom něčeho uzemněného, preferoval bych svítidla ve třídě II
Samozřejmě to co píšu platí pro suché prostředí běžného bytu!