Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?

(1/14) > >>

B_Jirka:
Jsem sice vyučený elektrikář, ale bohužel jsem se tomuto oboru po škole nevěnoval a živím se úplně něčím jiným. Teď ovšem došlo na to, že jsme dědili byt v paneláku, kde je ještě původní elektroinstala ce v hliníku. Hlavní přívod do bytu je pouze dvouvodičový a když jsem měřil průměr a následně spočítal průřez, je to jen 4mm2 a to mi příjde hodně slabé.. Co myslíte vy? Spotřebičů bude v bytě dost... Jedině je asi pouštět po jednom, i když budou na samostatných okruzích?

V bytě teď připravuji výměnu všech zásuvek a natažení nové elektroinstala ce už v mědi. Jen světla nechávám v hliníku, protože s tím by bylo dost práce a do budoucna chci podhledy, takže na ty taky dojde. Jen mě teď tíží myšlěnka, jak to udělat s připojením chrániče... na PEN stejně chránič nepřipojím, takže se vás zkušených chci ještě zeptat, zda absence chrániče je v tomto případě možná a nebude to proti normě? (než třeba do budoucna družstvo nechá vyměnit elektroinstala ci v domě). Ale mít nechráněnou pračku, to není dobrý pocit..

A poslední otázka je k připojení jističů, sice to nebudu dělat já, ale zajímám se o to ... když je hlavní přívod v hliníku, je možno použit obyčejné jističe, třeba Moeller a napojit je klasicky přes hřebínek? A dole už vyvést v měděních vodičích? A světla připojit k jističi normálně, i když je to hliník? Aby to časem nepovolilo.. do zásuvek už vedu klasický CYKYLO kabel 3x2,5 s tím, že v rozvaděči potom svorkovnice kde bude od zásuvek PE a N nechám propojit.. A to proto, když do budoucna přivedou do bytu už klasicky L PE a N, aby jsem to vyřešil jen sundáním propojky a nemusel předělávat každou zásuvku zvlášť, je to dobrý nápad?

Jiří Schwarz:
Obrovský problém - jak na starý přívod (rozvod) napasovat něco nového...
Nejste zdaleka první, kdo takový problém má nebo měl.

Přívod do bytu 2x 4mm2 Al je tak na 16A, to je v dnešní době v bytu, kde je "plyn" velký problém, v bytu, kde "není vše na plyn" naprosto nedostatečné!

Pěkných pár let už nám platí norma, která požaduje PEN vodič výrazně silnější. Věřte tomu, že to není nějaká "zbytečnost",  to je požadavek, který odráží zkušenosti, především ty špatné, z let minulých.
Dnes se nám situace ještě zhoršuje jak přibývají spínané zdroje, které jsou již i v "úsporných žárovkách".
Nedoporučuji provozovat se stávajícím přívodem.
Pokud jde o chráníč - měly by jej mít všechny zásuvky. U koupelny a kuchyňské linky bych nepřemýšlel o vyjímkách. rozvaděč může být místem rozdělení TN-C na TN-S, za bodem rozdělení může být chránič a za mím "třívodičový" rozvod v TN-S.

Ale jestli k tomu chcete přistoupit seriozně, je třeba, aby to někdo "viděl na místě". Na dálku se vše nedá správně řešit.

Jaromír Urbanec:
Samozřejmě, že lze provést částečnou výměnu okruhů, některé nechat dvojžílové a nové trojžílové, kde lze i chránič zapojit. Co se týče přívodu, v panelových domech lze většinou celkem rychle toto vedení k bytu vyměnit a nahradit novým přívodem CYKY 5Jx6mm2, které lze považovat za dostatečné. Většinou je to pod plechovým krytem na chodbě a dva lidi za dvě hodinky už sedí u vás na kávě, což samozřejmě také doporučuji udělat, zvláště mění-li se rozvodnice v bytě.

IM:
Citace: Jaromír Urbanec  14.04.2012, 10:00

Samozřejmě, že lze provést částečnou výměnu okruhů, některé nechat dvojžílové a nové trojžílové, kde lze i chránič zapojit. Co se týče přívodu, v panelových domech lze většinou celkem rychle toto vedení k bytu vyměnit a nahradit novým přívodem CYKY 5Jx6mm2, které lze považovat za dostatečné. Většinou je to pod plechovým krytem na chodbě a dva lidi za dvě hodinky už sedí u vás na kávě, což samozřejmě také doporučuji udělat, zvláště mění-li se rozvodnice v bytě.


(ssur) Distributor, navýšení příkonu, poplatky, rekonstrukce nebo oprava, revize? A obával bych se o tu "samozřejmost" vašeho řešení za 2 hodiny. To co chce tazatel provést je jakýsi el. instal.  kočkopes. (no)

Likaze:
Mám stejný problém, ale mám přívod AYKY 2x6. Zavrhl jsem podhledy, protože místnosti jsou již tak dosti malé a nechci ještě více zmenšit objem vzduchu v místnosti (vliv plastových oken). Při konzultaci s RT mi bylo doporučeno navrtat stropní panel v místě dutiny a tudy vést CYKY 3x1,5 ke světlům. Problém je se směrem dutin. Nejdou směrem ke dveřím, ale ke stěně. Naštěstí se jedná o příčku siporex 8 cm, takže kabel se dá vést v ní. Horší jsou zásuvky na panelových stěnách. Vedení je možné zasekat do podlahy. Já chci použít podlahové (kobercové) lišty KOPOS a zásuvky na stěnu. S těmi zásuvkami bych moc neotálel, protože vedení k nim bývá nejvíce opotřebené. Navíc je tu i uvedený problém s budoucí montáží proudových chráničů a samozřejmě bezpečnost. Propojovací hřebínek na Moeller jističe (dnes EATON) je možný, jističe mají pro něj samostatné svorky, takže Al vodič lze připojit samostatně pod šroubek (pokud jsem správně pochopil dotaz). Doporučuji nový přívodní kabel od ER do bytu, jak píše pan Urbanec. V BR pak samozřejmě vše zapojit na tři fáze, rovnoměrně zatížené. Problém bude asi s přizemněním bodu rozdělení PE a N. Nám vede nový zemnící kabel ve stoupačkách, ale když jsem ho prohlížel tak jsem zjistil, že končí volně ve sklepě.