Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
pepa111:
332130 ed2 - 2kW a více má být samostatný vývod i u spotřebičů připojených do zásuvky, zítra to mohu najít.
Petr Doležal:
Pokud pomineme obecné spotřebiče 2 a více kW připojené přes zásuvku a budeme rozebírat konkrétně troubu u kombinovaného sporáku, tak v tabulce 8. je samostatný vývod pro troubu požadován.
IM:
Citace: pepa111 29.02.2012, 21:21
Ale víme , že norma je doporučená
Závazná, pokud její splnění vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis (norm) (wall)
Pavel Horský:
Citace: pepa111 29.02.2012, 21:21
V normě je napsáno 2kW a více má být samostatný vývod. Ale víme , že norma je doporučená :)
Ano, norma sice doporučuje, ale pod její doporučení nemůžeme jít. Můžeme problém vyřešit lépe než nám doporučuje a v případě připojení el. trouby na stávající panelákový rozvod to určitě nebude ono.
Milan Hudec:
Je pro chlapa nutná nová milenka, pokud stávající nevyhovuje?
Nutná asi ne, ale potřebná ano.