Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Pavel Tesař:
Byl by lepší nový okruh, ale když stávající obvod udržel varnou konvici, zvládne asi i troubu. Nesmíte je ale pustit najednou. :o
Petr M:
Citace: Pavel Tesař 01.03.2012, 16:25
Byl by lepší nový okruh, ale když stávající obvod udržel varnou konvici, zvládne asi i troubu. Nesmíte je ale pustit najednou. :o
Spíš by je neměl pustit najednou. Trouba + konvice dají 4kW, takže asi 17,5A. Jistič 16A/B to s přehledem po dobu ohřevu v konvici (pod 5 minut) udrží.
Ale taky bych se stavěl za samostatný přívod. Už jenom proto, že nevíme, co bude v kuchyni za pár let (před 20 rokama nebyla standardem mikrovlnka, před 10 myčka,...) a kabel, který se dá na napájení nové hračky v budoucnu použít, bude k nezaplacení. Navíc při poruše jednho kabelu se dá přepojit na druhý a jupí čerte, jedeme dál.