Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
Oldřich Hess:
Je nutné instalovat nový zásuvkový okruh 230V pro připojení kombinovaného sporáku s příkonem trouby 2kW?
Jedná se o kuchyň panelového domu.Na stávající okruh připojena pouze lednice a občas varná konvice.
Pavel Horský:
Ano, je nutné instalovat nový okruh.
Je to doporučení ČSN. Nebudu ji hledat a psát vám sem její číslo a odstavec (tabulku), kde je to uvedeno. Je to zbytečné. Stejně ji pravděpodobně nemáte a kdybyste měl, pravděpodobně byste ji ani nerozuměl. Pravda je ta, že nový okruh prostě ANO.
Jozef BABJAK:
Áno, je nutné a nanajvýš rozumné inštalovať nový zásuvkový okruh.
Jiří Schwarz:
Ze zadání není jasné jak staré je elektroinstala ce a jak je provedena. Starších panelových domů bych nepředpokládal, že zásuvka v kuchyni je opravdu jediná na okruhu.
Sporák (trouba) má velkou spotřebu po delší dobu, pokud byste měl ještě "staré" rozvody, není rozumné takovýto spotřebič připojovat na stávající rozvod.
Základní požadavky na rozvody v bytech se dají najít v ČSN 33 2130, ed.2, ale musí se to číst pomalu, opakovaně, dohledat si další dokumenty podle odkazů,...
Přidávám hlas pro jasné ANO
David Hruda:
Jsem samozřejmě PRO nový okruh, ale že by MUSEL být, to bych si netroufl tvrdit. Předpokládám, že tam nějaký sporák byl i předtím, jak byl připojen? A nový sporák má, myslím, šňůru zakončenou vidlicí, kterou se dá připojit do zásuvky v kuchyni. Neznáme místní podmínky, jak je co zapojeno, v jakém stavu je instalace, jak je jištěn stávající obvod...
Takže moje doporučení je: pozvat elektrikáře, ať na to koukne, navrhne možná řešení, a podle toho bych se rozhodl.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana