Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz  26.02.2012, 13:19

Máš pravdu jen "částečně".
Koukni jak se ti změní vzdálenosti, kdy musíš něco spojovat. Právě u RD ti v přízení vyjde příznivě souběh svodu hromosvodu a rozvodu topení z druhé strany zdi, u třídy I už se do toho nemusíš vejít...

To máš pravdu, ale nezapomeň, že v I budu mít o to více svodů a vzdálenost se zmenší.

Předešlý příspěvek jsem dodal navíc coby trochu rozvíření problematiky s následnou vířivou diskusí, než jako absolutní pravdu.

Miroslav Macek:
Citace: Fuk Tomáš  26.02.2012, 12:01

Že jste to Vy, tak vám navrhnu držet se definice, že jsou to místa, kde hrozí některé z nebezpečí uvedených v normě ČSN EN 62305-1 a ohrožujících životy, zdraví, majetek, kulturní hodnoty či veřejné služby.
Výsledné riziko není výsledkem názoru, ale podkladů a metody výpočtu. Jistě vás potěší, když příslušná kapitola v projektové dokumentaci bude nahrazena textem "žádné riziko se nepočítalo, protože podle názoru p. Macka je to zbytečné"  :D


Vámi navrhovaná definice je zajímavá, říká v podstatě to, že "nebezpečné místo" je místem nebezpečným, s čímž lze v podstatě souhlasit. Problémem ale zůstává praktická aplikace, uvedu příklad:

Kde je např. v budově ČVUT Praha-Dejvice, Technická 2, ono nebezpečné místo ? Je to na střeše, ve vestibulu ve výtahu, v knihovně, u okna na WC ? To je třeba znát, abychom mohli (pro účely výpočtu rizika dle ČSN EN 62305-2) začít zodpovědně zkoumat,kolik se v průměru ročně na tomto "nebezpečném místě" pohybuje lidí.

Jan Hájek:
Nebezpečná místa jsou v blízkosti neizolovaných svodů, v Ed.1 se zohledňuje vzdálenost do 3 m. Pokud na objektu nejsou svody, je nebezpečným místem celý dům. 

Jan Alin:
Citace: Jan Hájek  26.02.2012, 16:42

Nebezpečná místa jsou v blízkosti neizolovaných svodů, v Ed.1 se zohledňuje vzdálenost do 3 m. Pokud na objektu nejsou svody, je nebezpečným místem celý dům. 


A jak je to s klasickou plechovou halou kde je el.instalace je provedena po vnitřní straně přímo na kovové konstrukci. V hale se může nacházet v jednom okamžiku cca 50 lidí. Jak tam provést ochranu? Jedná se spíš o bezpečnost lidí, žádná nepostradateln á technologie není uvažována, osvětlení a pár zásuvek.

Marián K:
Citace: Jan Hájek  26.02.2012, 16:42

Nebezpečná místa jsou v blízkosti neizolovaných svodů, v Ed.1 se zohledňuje vzdálenost do 3 m. Pokud na objektu nejsou svody, je nebezpečným místem celý dům. 


 :) + pre kominárov celá strecha, nakoľko bezpečná zohľadnená vzdialenosť od jímačov v norme chýba  ;)