DEHN: Je možná unifikace ochrany před bleskem?
Milan Hudec:
Citace: Jan Alin 26.02.2012, 16:50
A jak je to s klasickou plechovou halou kde je el.instalace je provedena po vnitřní straně přímo na kovové konstrukci. V hale se může nacházet v jednom okamžiku cca 50 lidí. Jak tam provést ochranu? Jedná se spíš o bezpečnost lidí, žádná nepostradateln á technologie není uvažována, osvětlení a pár zásuvek.
Faraklec :)
Jan Alin:
Citace: Milan Hudec 26.02.2012, 17:01
Faraklec :)
Ano, ale s nulovou vzdáleností instalace od svodu, celý objekt je chcouc nechcouc svodem na kterém je to celé namontováno. ;)
Jiří Schwarz:
Citace: Jan Alin 26.02.2012, 17:16
Ano, ale s nulovou vzdáleností instalace od svodu, celý objekt je chcouc nechcouc svodem na kterém je to celé namontováno. ;)
Z hlediska fyziky je to "v pohodě", pokud objekt trefí blesk, celá "kovová kontrukce" se na nějaký okamžik dostane na nějaký potenciál proti "normálnímu potenciálu vzdálené země", pokud je vše správně provedeno, pospojováno, nehrozí lidem "ve faradayově kleci" nebezpečí od blesku, ale může hrozit nebezpečí od "sítí", které by tam mohli přívést nějaký potenciál právě "vzdálené země" a to se dá vyřešit pospojováním nebo přepěťovkama.. .
Miroslav Macek:
Citace: Jan Hájek 26.02.2012, 16:42
Nebezpečná místa jsou v blízkosti neizolovaných svodů, v Ed.1 se zohledňuje vzdálenost do 3 m. Pokud na objektu nejsou svody, je nebezpečným místem celý dům.
Pokud se týká tvrzení, že "nebezpečné místo" by mělo být "v okruhu 3m kolem neizolovaných svodů", pak takto definice pojmu z přílohy C nikde v ČSN EN 62305-2 uvedena není. Myslím, že podobné představy vznikají nesprávnou interpretací textu článků 4.2.2 ; resp. 5.2 - v nich je sice vzdálenost 3m uvedena, ale ve zcela jiných souvislostech.
Co se týká názoru, že objekty bez hromosvodu jsou "nebezpečným místem" kompletně celé, pak si myslím, že například u kovových staveb to je také značně diskutabilní tvrzení.
Fuk Tomáš:
Citace: Miroslav Macek 26.02.2012, 20:04
...Co se týká názoru, že objekty bez hromosvodu jsou "nebezpečným místem" kompletně celé, pak si myslím, že například u kovových staveb to je také značně diskutabilní tvrzení.
Jistě, je třeba posoudit, jak je to s ekvipotenciáln ím pospojováním.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana