Pavel.B
« kdy: 28.01.2012, 21:40 »

 
Chtěl bych se zeptat jak je to se selektivitou jištění u RD. V elektroměrovém rozvaděči mám jištění 25A a projektant mi do hlavního domovního rozvaděče namaloval jistič 32A. Po mém dotazu co selektivita mi odpověděl, že u RD se selektivita neřeší a že hlavní jistič 32A v domovním rozvaděči je míněn spíše jako hlavní vypínač elektroinstala ce. Mám tomu uvěřit, nebo je čas změnit projektanta?
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2012, 09:40 »

Mě by tedy vážně zajímalo, co vedlo pana projektanta k tomu, aby místo hl. vypínače navrhl jistič?
V tomto případě zcela logicky při zkratu i přetížení vybaví vždy hl. jistič u elektroměru.
Dokonce vás hl. vypínač vyjde i levněji, než uvedený jistič.
Nevidím tedy v jeho návrhu žádná pozitiva ani logiku.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.01.2012, 09:44 »

Mě by tedy vážně zajímalo, co vedlo pana projektanta k tomu, aby místo hl. vypínače navrhl jistič?
V tomto případě zcela logicky při zkratu i přetížení vybaví vždy hl. jistič u elektroměru.
Dokonce vás hl. vypínač vyjde i levněji, než uvedený jistič.
Nevidím tedy v jeho návrhu žádná pozitiva ani logiku.
Možná pan projektant nezná vypínač na DINku Úsměv
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2012, 10:02 »

Možná pan projektant nezná vypínač na DINku Úsměv

Potom doporučuji zmiňovanou výměnu projektanta a to velmi rychle  Mrknutí tanecek
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 29.01.2012, 10:15 »

Nechci toto řešení obhajovat, také  používám vypínače, ale na druhou stranu je to celkem běžné řešení i když méně logické. Kvůli tomu bych projektanta neměnil.  Řekněte mu, že by jste tam raději viděl vypínač a on vám jistě vyhoví. Pokud ovšem nevyslyší vaše námitky a to bez logických a oprávněných důvodů (ty si můžete ověřit právě zde v diskusích),  tak potom i já doporučím jeho výměnu.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 29.01.2012, 11:01 »

Pokud ovšem nevyslyší vaše námitky a to bez logických a oprávněných důvodů(ty si můžete ověřit právě zde v diskusích) ,  tak potom i já doporučím jeho výměnu.


Právě na to jsem myslel. Znám plno kolegů, kteří si své nápady obhajují i když postrádají logiku a pomalu by za ně položili život.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 29.01.2012, 11:25 »

A není to chránič 32A (proudové kontakty na zatížení 32A) ?
Je to klasický jistič s charakteristik ou B,C....? Nepíšete??
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.01.2012, 12:13 »

Obecně má jistič proti vyp. lépe propracované kontakty s použitím kvalitnějších materiálů dosedacích plošek, rovněž jsou kval. rozdíl ve zhášecích komorách, dalším důvodem může být potřeba temperace v daném rozvaděči, či potřeba impedance daná jističem.
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 29.01.2012, 12:23 »

Jedna vec je, ze sa neriesi selektivita v RD. To nie je celkom pravda. To by potom stacil 1 hlavny istic pred elmerom a dostatocne dimenzovane vedenia Úsměv a vratime sa o 50rokov spat kedy cely RD istila jedna poistka.

Druha vec je pouzitie istica coby hlavneho vypinaca. Istic je primarne urceny na istenie, t.j. samocinne vypinanie (vplyvom pretazenia ci skratu).. vypinac je naopak urceny na manualne vypinanie obvodu.

PS. V RD, kde sa zvacsa ER nachadza velmi blizko domu je otazka nutnosti hl.vypinaca diskutabilna
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 29.01.2012, 13:03 »

U bytových rozvodnic do 25A není potřeba osazovat hl. vypinač. To nám vždy tloukli do hlavy. Pravdou však je, že je hl. vypinač není nikdy zbytečností. Při hrabání se v rozvaděči bych musel na ER vidět, jinak bych si nikdy nebyl 100% jistý, že mi to nějaký debil nahodí. A cena hl. vypinače ještě nikoho nezruinovala a to i s ohledem k tomu, že budu muset koupit o něco větší rozvaděč.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 29.01.2012, 13:18 »

U bytových rozvodnic do 25A není potřeba osazovat hl. vypinač. To nám vždy tloukli do hlavy . . .
A platí to podmíněně i nadále, z ČSN:
" Každý rozvaděč (rozvodnice) se musí dát samostatně vypnout (např. spínačem umístěným přímo v tomto zařízení nebo v téže místnosti). Tato podmínka neplatí pro bytové rozvodnice a rozvodnice do 25 A s výjimkou těch případů, kde je vypínání nutné z bezpečnostních nebo provozních důvodů. "
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 29.01.2012, 13:20 »

U bytových rozvodnic do 25A není potřeba osazovat hl. vypinač. To nám vždy tloukli do hlavy. Pravdou však je, že je hl. vypinač není nikdy zbytečností. Při hrabání se v rozvaděči bych musel na ER vidět, jinak bych si nikdy nebyl 100% jistý, že mi to nějaký debil nahodí. A cena hl. vypinače ještě nikoho nezruinovala a to i s ohledem k tomu, že budu muset koupit o něco větší rozvaděč.

Tak, tak. Je potřeba vždy používat zdravý rozum. Doporučeno je pouhé minimum a nic mi nebrání  tom, provést to lépe. Pokud nemám hlavní jistič po ruce (nejlépe v dohledu) ,  měl bych osadit hlavní vypínač už z bezpečnostních důvodů. Ochrana proti náhodnému zapnutí sousedem, nebo někým podobným.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 29.01.2012, 13:40 »

Přesně tak. Tady jde především o ty bezpečnostní důvody.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 29.01.2012, 19:03 »

Jen pro srovnání E-shop elektramu jistič ... 32/3  510Kč,  spínač APN 32/3 576Kč, takže k tomu mohla projektanta vést i nějaká uspořená koruna pro vás......
Jedná se o ceny bez přihlášení...

I když taky projektuji spínač a ne jističe, tak bych za toto projektanta neodsuzoval, pokud si to tedy smysluplně obhájí a nebude něco blekotat o neřešení selektivity... Ano tu taky občas neřeším, protože pokud chce člověk na domě s 25A hlavním jističem zásuvku 400V a chce z ní dostat co nejvíc, tak tam nakreslím dvě 25A za sebou (Hlavní a okruhový),  ale upozorním klienta k čemu to může vést....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #14 kdy: 29.01.2012, 19:12 »

Jak vypadá cenové porovnání LPN 32/3 se spínačem APN 32/3 ?
... má totiž zkratovou odolnost 6kA a APN 10kA i LPN 10kA.
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 29.01.2012, 19:19 »

Citace
Jen pro srovnání E-shop elektramu jistič ... 32/3  510Kč,  spínač APN 32/3 576Kč, takže k tomu mohla projektanta vést i nějaká uspořená koruna pro vás......

A ještě více markantní rozdíl ceny je u značkových a neznačkových jističů a vypínačů.....j istič versus vypínač může být i 200 .-Kč (i více) a to hraje velkou roli....v konečném rozhodování co tam dát ...

Pokud je před větším jističem menší, bezpečnost instalace je zaručena, jen vypínání bude jinde....
Až tak bych v tom problém neviděl... angel
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 29.01.2012, 19:22 »

Jak vypadá cenové porovnání LPN 32/3 se spínačem APN 32/3 ?
... má totiž zkratovou odolnost 6kA a APN 10kA i LPN 10kA.

LPN je asi 833,-Kč, ale spíš jsem srovnával, co je potřebné v danné aplikaci.... A doopravdy si nepamatuju dům, kde by šestky nestačily..... (Mimo hlavní před elektroměrem)
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 29.01.2012, 20:21 »

Obecně má jistič proti vyp. lépe propracované kontakty s použitím kvalitnějších materiálů dosedacích plošek, rovněž jsou kval. rozdíl ve zhášecích komorách, dalším důvodem může být potřeba temperace v daném rozvaděči, či potřeba impedance daná jističem.
To je různé podle výrobce.
Někdy výrobci uvádějí u vypínače větší počet sepnutí/vypnutí.
Pokud je to vypínač v bytovém rozvaděči, tam bych počet vypnutí neřešil...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 22 dotazů.