Má projektant pravdu, že se u RD selektivita neřeší?
Petr Doležal:
Citace: Pavel Horský 29.01.2012, 13:03
U bytových rozvodnic do 25A není potřeba osazovat hl. vypinač. To nám vždy tloukli do hlavy . . .
A platí to podmíněně i nadále, z ČSN:
" Každý rozvaděč (rozvodnice) se musí dát samostatně vypnout (např. spínačem umístěným přímo v tomto zařízení nebo v téže místnosti). Tato podmínka neplatí pro bytové rozvodnice a rozvodnice do 25 A s výjimkou těch případů, kde je vypínání nutné z bezpečnostních nebo provozních důvodů. "
Jan Franěk:
Citace: Pavel Horský 29.01.2012, 13:03
U bytových rozvodnic do 25A není potřeba osazovat hl. vypinač. To nám vždy tloukli do hlavy. Pravdou však je, že je hl. vypinač není nikdy zbytečností. Při hrabání se v rozvaděči bych musel na ER vidět, jinak bych si nikdy nebyl 100% jistý, že mi to nějaký debil nahodí. A cena hl. vypinače ještě nikoho nezruinovala a to i s ohledem k tomu, že budu muset koupit o něco větší rozvaděč.
Tak, tak. Je potřeba vždy používat zdravý rozum. Doporučeno je pouhé minimum a nic mi nebrání tom, provést to lépe. Pokud nemám hlavní jistič po ruce (nejlépe v dohledu) , měl bych osadit hlavní vypínač už z bezpečnostních důvodů. Ochrana proti náhodnému zapnutí sousedem, nebo někým podobným.
Pavel Horský:
Přesně tak. Tady jde především o ty bezpečnostní důvody.
Lukáš Rotrekl:
Jen pro srovnání E-shop elektramu jistič ... 32/3 510Kč, spínač APN 32/3 576Kč, takže k tomu mohla projektanta vést i nějaká uspořená koruna pro vás......
Jedná se o ceny bez přihlášení...
I když taky projektuji spínač a ne jističe, tak bych za toto projektanta neodsuzoval, pokud si to tedy smysluplně obhájí a nebude něco blekotat o neřešení selektivity... Ano tu taky občas neřeším, protože pokud chce člověk na domě s 25A hlavním jističem zásuvku 400V a chce z ní dostat co nejvíc, tak tam nakreslím dvě 25A za sebou (Hlavní a okruhový), ale upozorním klienta k čemu to může vést....
Petr Doležal:
Jak vypadá cenové porovnání LPN 32/3 se spínačem APN 32/3 ?
... má totiž zkratovou odolnost 6kA a APN 10kA i LPN 10kA.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana