Má dnes nejaký zmysel revízia bleskozvodu podľa 34 1390?
Marián K:
Podľa 34 1390 sa vyrieši vždy iba vonkajšia ochrana, tak isto ako podľa 62 305-3. Pochybujem že investora bude viac trápiť opálený odkvap, či pripečený zvod v omietke ako strata dát a tie sú dnes na 99% v každej stavbe (v garáži nemusí byť nič, stačí mobil v nabíjačke).
http://www.techpark.sk/technika-9102011/prepatove-ochrany-povinna-vybava.html
http://chcem.info/pocitace/pocitace-a-burka.php
Zaujímavé je aj porovnanie hodnoty odporu uzemnenia, (František Šohajda)
Stará chcela v čl. 106 15Ω na jeden zvod (4 zvody, každý po 15Ω=3,75Ω)
Nová chce v čl. 5.4.1. (ak je to možné nižší než 10Ω), o zmienke že na jeden zvod ani slovo, len kritéria uzemňovacej sústavy.
(4 zvody, každý po 20Ω=5Ω. 10 zvodov, každý po 50Ω=5Ω).
Čistá teória, keď je rozdelenie bleskového prúdu optimálne, tab. C1. Môže byť ??
Milan Hudec:
Tak jako žíznivý chlap chce pít pivo z pořádnýho džbánu a ne brčkem, chce i blesk do zeměkoule vstupovat přes určitou plochu, jestli v tom tupláku bude 1l či 0,9l je druhořadé.
Jiří Schwarz:
Citace: Marián K 02.02.2012, 16:51
...
Stará chcela v čl. 106 15Ω na jeden zvod (4 zvody, každý po 15Ω=3,75Ω)
Nová chce v čl. 5.4.1. (ak je to možné nižší než 10Ω), o zmienke že na jeden zvod ani slovo, len kritéria uzemňovacej sústavy.
(4 zvody, každý po 20Ω=5Ω. 10 zvodov, každý po 50Ω=5Ω).
...
Já bych ty Ohmy viděl v trochu jiném "úhlu pohledu"
Hodnota uzemnění nám tak trochu prezentuje schopnost odvedení proudu a jeho rozptýlení do země.
Kdybychom to brali přísně podle Ohmova zákona, 50kA x 10 Ohmů je "půlmega" Voltů. Ale bude se uzemnění chovat jako 10 Ohmový odpor i při špičce 50kA?
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Jiří Schwarz 02.02.2012, 22:01
Já bych ty Ohmy viděl v trochu jiném "úhlu pohledu"
Hodnota uzemnění nám tak trochu prezentuje schopnost odvedení proudu a jeho rozptýlení do země.
Kdybychom to brali přísně podle Ohmova zákona, 50kA x 10 Ohmů je "půlmega" Voltů. Ale bude se uzemnění chovat jako 10 Ohmový odpor i při špičce 50kA?
Skutečností je fakt,že bleskový proud se nikdy dle norem-natož takového souboru jak je vydán ten poslední- neřídil, neřídí a řídit nebude a pouze někteří vykutálenci využili možnosti a hlásají opak ať záměrně nebo z neznalosti,ale to je jejich problém a je jen dobré, když někdo proti těmto domněnkám vysloví odlišný nebo opačný názor .
Alois Kadlík:
Citace: Jiří Schwarz 02.02.2012, 22:01
Já bych ty Ohmy viděl v trochu jiném "úhlu pohledu"
Hodnota uzemnění nám tak trochu prezentuje schopnost odvedení proudu a jeho rozptýlení do země.
Kdybychom to brali přísně podle Ohmova zákona, 50kA x 10 Ohmů je "půlmega" Voltů. Ale bude se uzemnění chovat jako 10 Ohmový odpor i při špičce 50kA?
Souhlasím s Vámi.
Proto výpočty účinků blesku pomocí ohmova zákona jsou hodnoty, které nemusí vůbec odpovídat skutečnosti.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana