Má dnes nejaký zmysel revízia bleskozvodu podľa 34 1390?

<< < (26/40) > >>

Ján Garaj:
Pán Petr M. Skúste sa toho volného konca kábla chytiť a nebudete sa už musieť nikdy, nikoho, na nič pýtať. Otázka znela: Má dnes nejaký zmysel revízia bleskozvodu... ? Asi by ste si po 9 stranách diskúzie zaslúžili čokoládu, ale chlapom sa čokolády obvykle nedávajú. Už toto asi nemá zmysel.

Milan Hudec:
To Ratiborský, konkrétní případ

RD 10x10m, sedlová střecha s hřebenáči ve výšce 14m, tuto výšku ještě přesahuje komín o 1m a anténní tyč o 2m.

Objekt třídy III.

Kolem pozemek široký, ze tří stran 4m, z čtvrté strany zahrada dlouhá 25m.

Vstup inž. sítí zepředu budovy v jednom místě cca. v jejím prostředku, cca 1,3m hluboko.
(obsahuje kovový vodovod, kovový plynovod, a nn.přípoj CYKY 4x10 z el.pilířku, vzdáleného od místa prostupu 5m.

Budova je postavená zděnou technologií na žel bet desce, která tvoří zemnič a s níž jsou inž. sítě a PEN spojeny.


Vy tvrdíte, že při vzdálenosti uzemnění více jak 5m není třeba spojovat uzemnění hromosvodu a PEN, já na základě svých zkušeností hovořím v tomto případě spíše o 20m, pojdme udělat kompromis, shodněme se na 12m.


Pokud pominu bizardní konstrukce na objektem k zachycení bleskového proudu, jejichž držák/stožár bude umístěn v zahradě ve vzdálenosti 12m od objektu, můžete prosím rámcově navrhnout dostupné technické řešení, které spočívá v instalaci Fr. hromosvodu, přičemž jeho uzemnění nebude nikde blíže než oněch 12m k objektu a jeho inž. sítím?

J.Patúc:
Citace: Milan Hudec  07.02.2012, 15:09

To Ratiborský, konkrétní případ
Vy tvrdíte, že při vzdálenosti uzemnění více jak 5m není třeba spojovat uzemnění hromosvodu a PEN, já na základě svých zkušeností hovořím v tomto případě spíše o 20m, pojdme udělat kompromis, shodněme se na 12m.
/quote]
Doplním:
V ceste medzi územnením bleskozvodu a PEN sa môžu nachádzať vodivé predmety a náhodne sa nachádzajúce osoby, ktoré "skracujú" vzdialenost medzi PEN a bleskozvodom. Tak tá úradne určená vzdialenosť 5 m nemusí stačiť. No a ide nám o tú osobu.



XL:
Při citaci je obecně vhodné uvádět zdroj, např.:
OEZ, Přepěťové ochrany, aplikační pžíručka, 2010

Alois Kadlík:
Citace: Milan Hudec link=topic=22162.msg160508#msg160508 date=132862378
[/quote


Konkrétní případ :

RD 10x10m, sedlová střecha komín 0,6 m nad hřebenem, anténa žádná- satelit asi 2m nad zemí na venkovní zdi . Vstup inž. síťí  zepředu do budovy – voda plast. Přívod z PRIS (uzemnění PEN) venkovního kabelového rozvodu asi 15 m kabelem CYKY 4x16mm2  do rozvaděče měření v pilíři oplocení . Odvod asi 10m kabelem CYKY  4x10mm2  do rozvaděče jištění uvnitř domu. Hromosvod je hřebenové vedení s jedním jímačem u komína a dvěma samostatně uzemněnými  svody.

Chtěl bych znát váš názor jestli stávající stav si vylepším přizemněním  přívodního vodiče PEN v rozvaděči jištění domku a spojením  s uzemněním hromosvodu.