Má dnes nejaký zmysel revízia bleskozvodu podľa 34 1390?

<< < (27/40) > >>

Jaroslav Ratiborský:
Citace: Milan Hudec  07.02.2012, 15:09

inž. sítí zepředu budovy v jednom místě cca. v jejím prostředku, cca 1,3m hluboko.
(obsahuje kovový vodovod, kovový plynovod, a nn.přípoj CYKY 4x10 z el.pilířku, vzdáleného od místa prostupu 5m.

Budova je postavená zděnou technologií na žel bet desce, která tvoří zemnič a s níž jsou inž. sítě a PEN spojeny.


Osobně jsem přesvědčen,že dnes jsou reálnější tyto situace:
RD 10x10m, sedlová střecha komín 0,6 m nad hřebenem, některé mají anténu nebo anténa žádná- satelit asi 2m nad zemí na venkovní zdi . Vstup inž. síťí  zepředu do budovy – voda plast, plyn plast, kabelová přípojka 10 m CYKY 4x10mm2 z elektroměrovéh o rozvaděče v pilíři na hranici pozemku. Přívod z  PRIS kabelového venkovního  rozvodu asi 10m  ve kterém je PEN spojen s páskovým zemničem FeZn . Hromosvod je hřebenové vedení s jedním jímačem u komína a dvěma samostatně uzemněnými  svody.
Telefonní přípojka není

Za tohoto stavu není důvod se zabývat spojením PEN vodiče el.instalace  RD s nějakým uzemněním,máme PEN spojen s uzemněním vně domu u kabelové přípojky .

Navíc voda uvnitř domu je z PE a co je nutné pak spojit jsou neživé části v koupelně pokud tam nějaké vůbec jsou při existenci plastových avan a keramických  předmětů .
Jímací soustava je ukončena svody ve zkušebních svorkách, kde jsou napojeny zemní svody k tyčovým zemničům 2x ZT2 vzdálenými od sebe 4 m

zerotest:
 (poklona)  diskutujícím za příspěvky. Většina názorů se dá požít za určitých okolností. Ovšem co musím ocenit je fakt, že takhle sprasit diskusi se jen tak nepodaří každému. Již dříve jsem psal dle čeho a s jakou platností se dělají revize. Platné normy skoro vždy počítají s tím, že se budou používat i pro staré zařízení a je tam odkaz jak si počínat u nich.

Jan Hájek:
Citace: Jaroslav Ratiborský  08.02.2012, 12:51


Za tohoto stavu není důvod se zabývat spojením PEN vodiče el.instalace  RD s nějakým uzemněním,máme PEN spojen s uzemněním vně domu u kabelové přípojky .

Jímací soustava je ukončena svody ve zkušebních svorkách, kde jsou napojeny zemní svody k tyčovým zemničům 2x ZT2 vzdálenými od sebe 4 m



Určitě bude lepší než se patlat s propojením ZT a zemnění objektu koupit raději hasící přístroje.
Od věci by také nebylo koupit už občerstvení pro hasiče, aby jim po zásahu bleskem šla práce lépe od ruky.

Uvědomujete si Vy CHYTRÁKU, co se stane pokud dojde k zásahu bleskem výše popsaného objektu?

Pokud bude jímací soustava, alespoň v nějaké izolační vzdálenosti od věcí, majících spojení na PEN či zemnič objektu, nebude se prvních několik mikrosekund po zásahu bleskem dít nic a pak to začne.
Nejdříve se bleskový proud rozdělí podle délek vodičů, jejich přechodového odporu na svorkách a odporu jednotlivých ZT tak, že poteče téměř vše cestou nejmenšího odporu. Jakmile nateče část energie do toho sice v tom okamžiku lepšího, avšak tak jako tak mizerného zemniče, začne strmě stoupat napětí na této cestě. Jakmile překročí izolační pevnost vzduchu, střešní krytiny, stěny, země, dojde k přeskoku na tu krásnou zem na PEN v nejslabším místě, to bude také místem, kde dojde k zapálení objektu, pokud tam bude v tomto okamžiku majitel, nejspíš ho to k smrti vyleká. Podle hořlavosti objektu, pokud by přežil, bude mít tak 2-5 min na to, aby se vyplazil ven.

Jaroslav Ratiborský:
Citace: Jan Hájek  08.02.2012, 13:13

Určitě bude lepší než se patlat s propojením ZT a zemnění objektu koupit raději hasící přístroje.
Od věci by také nebylo koupit už občerstvení pro hasiče, aby jim po zásahu bleskem šla práce lépe od ruky.

Uvědomujete si Vy CHYTRÁKU, co se stane pokud dojde k zásahu bleskem výše popsaného objektu?

Pokud bude jímací soustava, alespoň v nějaké izolační vzdálenosti od věcí, majících spojení na PEN či zemnič objektu, nebude se prvních několik mikrosekund po zásahu bleskem dít nic a pak to začne.
Nejdříve se bleskový proud rozdělí podle délek vodičů, jejich přechodového odporu na svorkách a odporu jednotlivých ZT tak, že poteče téměř vše cestou nejmenšího odporu. Jakmile nateče část energie do toho sice v tom okamžiku lepšího, avšak tak jako tak mizerného zemniče, začne strmě stoupat napětí na této cestě. Jakmile překročí izolační pevnost vzduchu, střešní krytiny, stěny, země, dojde k přeskoku na tu krásnou zem na PEN v nejslabším místě, to bude také místem, kde dojde k zapálení objektu, pokud tam bude v tomto okamžiku majitel, nejspíš ho to k smrti vyleká. Podle hořlavosti objektu, pokud by přežil, bude mít tak 2-5 min na to, aby se vyplazil ven.


A máme tu opět velké strašení-velký kabaretiér je opět na scéně .Bude zase veselo.

Alois Kadlík:
Citace: Jan Hájek  08.02.2012, 13:13

Určitě bude lepší než se patlat s propojením ZT a zemnění objektu koupit raději hasící přístroje.
Od věci by také nebylo koupit už občerstvení pro hasiče, aby jim po zásahu bleskem šla práce lépe od ruky.

Uvědomujete si Vy CHYTRÁKU, co se stane pokud dojde k zásahu bleskem výše popsaného objektu?

Pokud bude jímací soustava, alespoň v nějaké izolační vzdálenosti od věcí, majících spojení na PEN či zemnič objektu, nebude se prvních několik mikrosekund po zásahu bleskem dít nic a pak to začne.
Nejdříve se bleskový proud rozdělí podle délek vodičů, jejich přechodového odporu na svorkách a odporu jednotlivých ZT tak, že poteče téměř vše cestou nejmenšího odporu. Jakmile nateče část energie do toho sice v tom okamžiku lepšího, avšak tak jako tak mizerného zemniče, začne strmě stoupat napětí na této cestě. Jakmile překročí izolační pevnost vzduchu, střešní krytiny, stěny, země, dojde k přeskoku na tu krásnou zem na PEN v nejslabším místě, to bude také místem, kde dojde k zapálení objektu, pokud tam bude v tomto okamžiku majitel, nejspíš ho to k smrti vyleká. Podle hořlavosti objektu, pokud by přežil, bude mít tak 2-5 min na to, aby se vyplazil ven.



Vážený pane Hájku.
Dle vašeho výjádření  jsou téměř všechny bleskosvody podle staré normy velice nebezpečné.Můž ete mi vysvětli v jakém nebezpečí se nachází můj domek
Konkrétní případ :

RD 10x10m, sedlová střecha komín 0,6 m nad hřebenem, anténa žádná- satelit asi 2m nad zemí na venkovní zdi . Vstup inž. síťí  zepředu do budovy – voda plast. Přívod z PRIS (uzemnění PEN) venkovního kabelového rozvodu asi 15 m kabelem CYKY 4x16mm2  do rozvaděče měření v pilíři oplocení . Odvod asi 10m kabelem CYKY  4x10mm2  do rozvaděče jištění uvnitř domu. Hromosvod je hřebenové vedení s jedním jímačem u komína a dvěma samostatně uzemněnými  svody.

Chtěl bych znát váš názor jestli stávající stav si vylepším přizemněním  přívodního vodiče PEN v rozvaděči jištění domku a spojením  s uzemněním hromosvodu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana